samsung SH30ZC2
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти samsung SH30ZC2

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «samsung SH30ZC2»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5121Тема: «samsung SH30ZC2, не запускается компрессор» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите кто может, пожалуйста!!! Нужна элетросхема наржнего блока samsung SH30ZC2. Да и по неисправности тоже, сначало не включался кодиционер вообще, сгорел предохранитель на плате внутреннего блока, поменяли, вроде нормально внутрянка заработала как положено. А вот в наружнем блоке не срабатывает магнитный пускатель, предохранитель целый, все напряжения приходят по режимам правильно с внутреннего блока, клапан тепло-холод срабатывает щёлкает, вентилятор крутится, включается, если принудительно нажать эл.магн.пускатель токомпрессор нормально запускается т.е. пусковой конденсатор рабочий, может сам эл. магн. пускач навернулся? Меня ещё интересует элемент прямоугольной формы чёрный последовательно с предохранителем включён на нём маркировка нарисована-кондинсатор и сопротивление что он делает?
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
bukka пишет:
сгорел предохранитель на плате внутреннего блока

Цитата
bukka пишет:
А вот в наружнем блоке не срабатывает магнитный пускатель


1.Проверьте катушку магнитного пускателя.

Цитата
bukka пишет:
если принудительно нажать эл.магн.пускатель токомпрессор нормально запускается


2. Возможно просадка напряжения в сети в момент попытки запуска компрессора из-за несоответствующего сечения силового кабеля .
Профиль
E-Mail
#3
Схема наружного блока должна быть в самом блоке. Питание на контактор приходит на клемму 1
Есть принципиальная схема внутрянки.
Пишите мыло, вышлю.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
bukka пишет:
Нужна элетросхема наржнего блока samsung SH30ZC2

Цитата
bukka пишет:
Меня ещё интересует элемент прямоугольной формы чёрный последовательно с предохранителем включён на нём маркировка нарисована-кондинсатор и сопротивление что он делает?

Правильно резистор+конденсатор это - RС цепочка в данном случае она используется для подавления высоковольтных импульсных помех, если же мощность помехи будет больше чем способна подавить RC цепочка сгорит предохранитель. :)
Рисунок
SH30ZC2.jpg (215,83 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: valve 28-04-2011 00:47
C уважением Valve.