Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 20:29
#1
Добрый День!Кондиционер Daikin REYQ8M внутренние FXSQ20M FXSQ25M
FXSQ50M 4 штуки.Перестал работать горят ошибки:
0 J9
022 F JJ
008 A 96
0 J9
028 F JJ
008 A 96
0 J9
056 F JJ
008 A 96
Что они означают?Заранее спасибо, с уважением Андрей.
Сообщений: 119
Регистрация: 06-08-2001
Создано:
08-04-2011 20:48
#2
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 21:05
#3
Цитата FILKA пишет:
А как ведёт себя светодиод рядом с кнопкой включения?
моргает
Сообщений: 324
Регистрация: 03-07-2009
Создано:
08-04-2011 22:08
#4
символы изображенные на дисплее, означает 22-производительность, буквы-тип блока. чтобы считать ошибку необходимо кнопкой тест выйти в начальный экран и включить блок, чтобы лампа работы замигала. код ошибки-это буква и цифра (типа F9, U4 и т.д.) одновременно скодом мигает "глаз" либо "ключ". если светодиод работы не моргает, а горит красненьким значит ошибки нет. всё просто.
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 22:32
#5
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 22:33
#6
Сообщений: 401
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
08-04-2011 23:32
#7
Вообще-то код J-9 - Системная ошибка термистора на выходе двухконтурного теплообменника или в трубопроводе для газа ..
А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь . :D
ЗЫ . Андрей, а Вы, случайно не из Крыма?
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 23:39
#8
Цитата krio пишет:
случайно не из Крыма?
Москва
Сообщений: 621
Регистрация: 25-09-2006
Создано:
08-04-2011 23:40
#9
Отредактировано: vityap 08-04-2011 23:41
गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 23:43
#10
Неисправность термистора на газовой трубе?
Сообщений: 119
Регистрация: 06-08-2001
Создано:
08-04-2011 23:44
#11
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.
Отредактировано: FILKA 08-04-2011 23:47
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
08-04-2011 23:53
#12
Сообщений: 969
Регистрация: 11-08-2008
+79160036315
Создано:
09-04-2011 22:29
#13
Все проще забит теплообменник...
и действительно крио ПРАВ
Цитата А судя по вопросам , вам действительно необходима помощь
!
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
10-04-2011 20:55
#14
Цитата FILKA пишет:
Проверь термистор R5T(см схему внешнего блока). При температуре 20гр. сопротивление его должно быть 25кОм.
Большое спасибо FILKA
сопротивление около 1 ком
Где или у кого его можно купить?
Отредактировано: vitas_06 10-04-2011 20:56
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
10-04-2011 20:57
#15
Сообщений: 324
Регистрация: 03-07-2009
Создано:
11-04-2011 13:48
#16
если в Москве можете мне запрос сделать по электронке pavel.dorokhov (собака) termacity.ru. В запросе указываете модель наружного блока, какой датчик нужен и координаты для связи.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
11-04-2011 14:49
#17
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 324
Регистрация: 03-07-2009
Создано:
11-04-2011 21:51
#18
Цитата SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита
сплит без датчика тоже работать не будет, если че.
Цитата SSA пишет:
Сопротивления примерно одинаковые.
не примерно. а одинаковые.
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
11-04-2011 22:10
#19
Если б я не посмотрел в мануале, то не написАл бы, что ПРИМЕРНО. А датчик можно снять и с неисправного сплита. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
11-04-2011 22:18
#20
Цитата SSA пишет:
ИМХО, с любого сплита. Сопротивления примерно одинаковые
Спасибо SSA
завтра посмотрю в гараже!!!
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
18-04-2011 09:55
#21
Увы такого нет :(
может у кого есть ?
Сообщений: 5272
Регистрация: 01-04-2005
Создано:
18-04-2011 10:14
#22
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
18-04-2011 10:15
#23
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
21-04-2011 22:34
#24
Сообщений: 119
Регистрация: 06-08-2001
Создано:
22-04-2011 00:39
#25
Позвони 89037677495, завтра буду в Москве, пересечёмся. Датчик есть.
Сообщений: 40
Регистрация: 21-09-2006
Создано:
06-05-2011 21:58
#26
Всем большое спасибо!!!
Кондиционер ожил.
Проблема решена!