Канальный кондиционер LG B60LH
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Канальный кондиционер LG B60LH

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Канальный кондиционер LG B60LH»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11433Тема: «Канальный кондиционер LG B60LH, Проблемы с запуском» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Все доброго времени суток! Форумчане помогите! Проблема сразу с тремя канальниками LG B60LH... Краткое описание: 1. При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме... 2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам.... 3. Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка) кроме компрессора(газ заправлен)....при этом ошибок не выдает.....
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
saf-199 пишет:
Проблема сразу с тремя канальниками LG B60LH

Конкретизируйте пожалуйста B60LH бывают с разной схемой холодильного контура, разными компрессорами и неисправности разные, по этому нужно указывать не только основное название но и то, что в скобках например (TB-H608RSS0) и т.д.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#3
Не здорово, когда темы полдятся, отвечаешь в одной, а потом модератор убирает именно ту, в которой ответил...
ИМХО, я тут уже писал про пуск и работу на тепло (проблемы с Панасоником), думаю, у Вас то же самое. Компрессор отключается не по низкому давлению, а по высокому, т.к. фреон в немеряных кол-вах прямиком из холодного конденсатора черех 4-х ходовой идет в компрессор, а имеющегося ОЖ банально не хватает.
Чтобы тут не "лечили по фотографии" - меряйте давления, температуру и результат сюда.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
Я так понимаю что вы его сейчас юзаете, когда на улице 0 и ниже. Не будет он у вас работать на тепло так как это вам не zubadan.Померяйте температуру кипения фреона когда он переключен в режим тепло. Там должен быть дополнительный порт.Так вот вы увидите что температура кипения -5. А при такой разнице температур воздуха и кипения он работать не будет.
Профиль
E-Mail
#5
[QUOTE]dm.i3 пишет:
Я так понимаю что вы его сейчас юзаете, когда на улице 0 и ниже. Не будет он у вас работать на тепло так как это вам не zubadan.Померяйте температуру кипения фреона когда он переключен в режим тепло. Там должен быть дополнительный порт.Так вот вы увидите что температура кипения -5. А при такой разнице температур воздуха и кипения он работать не будет. На улице было+13 (((
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
saf-199 пишет:
характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению

Надо не предполагать, а датчик в этот момент прозванивать.
Цитата
saf-199 пишет:
Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка)

А может по теплухе компрессор вырубает? На пускатель напряжение идет?
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
saf-199 пишет:
При запуске на тепло запускается компрессор и после работы около минуты и при запуске вентиляторов наружнего блока и выходе их на максимальные обороты вырубает все(внутренний блок при этом работает без изменений) коды ошибок на пульт(проводной) не выдает...и на холод работает идиально давление в норме... 2.При запуске наружнего блока (на холод) компрессор и вентиляторы стартуют одновременно и проработав около 30 секунд отрубает все....при этом давление падает и по характерному щелчку смею предположить что вырубает по низкому давлению при этом машина мною лично заправлена по весам.... 3. Работает все(вентиляторы нар.блока в внутрянка) кроме компрессора(газ заправлен)....при этом ошибок не выдает.....


Что такое "вырубает все"? По описанию ясно одно, что ставили одни и те же люди и совершены одни и те же ошибки. Остальное нужно проверять как вам сказали звонить датчики , проверять автоматы, искать траблемму.
Отредактировано: AXE9 04-12-2010 00:06