Компрессор на потолочник Ballu MUB-60HR
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Компрессор на потолочник Ballu MUB-60HR

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Компрессор на потолочник Ballu MUB-60HR»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15676Тема: «Компрессор на потолочник Ballu MUB-60HR» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой установлен компрессо на потолочный кондиционер Ballu MUB-60HR, основные его параметры и характеристики, чтобы в случае чего подобрать аналог у других производителей.

Спасибо за понимание и содействие.
Профиль
E-Mail
#2
ZR72KC
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, вы мне очень помогли.
Профиль
E-Mail
#4
Это аналог. А какой там на самом деле - х.з.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#5
Мое мнение, что Copeland дороговат компрессор для того, чтобы стоять на сравнительно дешевом Ballu. Утром посмотрю, что там стоит, но мне кажется почему то, что там скорее всего будет просто написано "refrigerant compreccor R22" ну и еще максимум указано напряжение питания, такое часто доводилось встречать.
Профиль
E-Mail
#6
LG SR063YAA - 15000...17000 руб.
Профиль
E-Mail
#7
По закупке сливаешь? :D
В любом СЦ Samsung можно заказать DB95-00418A
Отредактировано: human 29-11-2010 10:26
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
2520UNHY2AA Компрессор LG, 54000-60000Btu/h, скрол, 4 х 190 х 190, 3 фазный
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
Господа! Не пишите лишнего. Будьте благоразумнее!
Профиль
E-Mail
#10
Так и не удалось сегодня посмотреть по ряду форс-мажорных обстоятельств, как-никак понедельник.
Из вышеперечисленных компрессоров, есть тот, который ставиться на данный потолочник на заводе-изготовителе или это все аналоги? И подойдут ли они по штатному креплению в см. ножки станут ли на свое место.?
Профиль
E-Mail
#11
Можеено и катаський поставить .Только у них болезнь в виду своей дешивизны .. через пару недель гудеть начинают , как пчелинный рой .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#12
Сегодня посмотрел- компрессо тот, о ктором мне писал тов. human, copeland.
Ситуация в том, что на данной установке с компрессором произошла катастрофа- где вывод обмоток, и подача питания на компрессор, в этом месте, как будто кто-то заложил тротил. Это случилось летом, когда только начиналась аномальная жара в один миг утром обнаруживают, что вокруг наружного блока лужа с маслом, как открыл корпус ккб то увидел, что выводы обмоток (штырьки) в буквальном смысле повылетали, все фишки отгарели, все в саже, пепле и через это место выперло все масло.

Это случилось тогда, когда мне только поступило предложение взять предприятие на обслуживание, но я за примерно 4-5 дней переписывал все оборудование и все установки, в том числе в этой, как и во всех фильтры были чистые, лопасти вентилятора внутреннего блока тоже, испаритель и прочее все как будто только что установлен.

В чем же может быть причина? Моя версия, что электрики, которые часто любят проводить эксперименты, перепутали фазы, но на всякий случай после замены компрессора на новый поставлю реле контроля фаз.



На фото изложена вся ситуация, только я фотографировал сегодня, спустя почти полгода после происшедшего.
На фото крышка корпуса блока и само соединение.
Рисунок
IMG_0050.jpg (1,12 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#13
Еще одно фото.
Рисунок
IMG_0053.jpg (1,27 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
oooms пишет:
В чем же может быть причина?
Как вариант - плохой контакт на одной из клемм (мож и две), ее прогрев, нарушение изоляции и .... биг-бага-бум, а дуга пробила стекло, но в этом случае штырьки превращаются в шарики.
Или результат "рационализации" , когда половина защит обведена за ненадобностью и у горшка попа от злости трескается.
С Балу интима не имел, но на Мидее 17кВт есть и монитор фаз и давление и температура. Спроси Костю (Maleyev72), он энти балушки имел, имеет и будет иметь :D