утечка из смотрового окна-гайки на ресивере
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти утечка из смотрового окна-гайки на ресивере

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «утечка из смотрового окна-гайки на ресивере»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7804Тема: «утечка из смотрового окна-гайки на ресивере» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Привет уважаемые специалисты! Есть старый Liebert VH115A-MSO4 system 3 работает без особых проблем с 1999 г . Большой утепленный рессивер с подогревом на улице. На нижнем смотровом окне-гайке обнаружили утечку сначала по следам масла затем обмыливанием.
Теперь не знаем что делать ? Есть мысль просто подтянуть ключем с динамометром. Но с каким усилием! Боимся что стекло лопнет :(
мож кто сталкивался пдскажите плиз!
Рисунок
DSC00068.JPG (2,22 МБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#2
Собственно, выбор небольшой:
1. Подтянуть гайку (без фанатизма) до устранения утечки.
2. Скачать фреон, заменить прокладку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Глаза боятся, руки делают.
Я бы слил в баллоны весь хладагент из ресивера, ибо под давлением не имеет смысла тянуть гайку.
Потом бы затянул чуток и проверил на утечку.
Прокладка там фторопластовая. Незачем ее менять, если она не деформирована
Отредактировано: human 25-10-2010 13:32
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#4
а я бы затянул так :)
осторожненько.. :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Прошу прощения за молчание! Дело в том что 25 октября когда я задал вопрос при загрузки фотографии комп стал виснуть разов 5 так пытался и ничего! Вопрос тогда задал на форуме холодильщиков.
Сейчас увидел что и здесь сообщение все таки отправилось :oops:
Дело обстояло так
Во первых это всетаки не гайка как я ошибочно написал а болт на 36 со стеклом
Сначала пытались просто подтянуть на ходу . Не получилось, пузырь стал вроде меньше но перешел в другое место! hammer
Скачали, открутили болт и увидели простую коническую резьбу со следами герметика белого цвета. Никаких больше прокладок.
Очистили и по совету одного из холодильщиков намазали резьбу болта тефлоновым карандашем марки Slic-tite®
Stik with “Teflon”
Premium Thread Compound
LA-CO Industries, Inc
Затянули сейчас стоит под прессом утечки нет