В последний месяц "полегло" много пусковых конденсаторов. Жара стояла под 40. Кто знает (или кто встречался) - связано ли эти отказы с повышенной температурой. Надуваются даже вентиляторные пластмассовые.
Я за месяц около сотни поменял на компрессор, и где то полсотни на вентилятор, замечено, что ни разу я эту процедуру не делал в тенёчке, как правило это самсунги, дженералы и немного хитач, на лыжах почемуто в основном на венте внутреннего блока- с десяток точно поменял
"Я за месяц около сотни поменял на компрессор " - нифига се вы там стахановцы :D
проблем с покупкой емкостей не возникло ? а то у меня есть канал пусковые емкости отечественные все номиналы 450 V все номиналы до 90 мкФ недорого ...
Nikkar пишет:
проблем с покупкой емкостей не возникло
Не на самсы ставим только оригинальные, у меня ещё с полящика разных ёмкостей осталось, на подходе вторая партия, на следующий сезон небольшой запас будет :D
"И с чего Вы взяли , что это пусковые ? Они все стоят в обычной схеме мотор-конденцатор, он с ним работает и не отключается же...." - ты где такую траву забористую береш ? завязывай !
"Пусковой" конденсатор подключается к схеме на время пуска эл. двигателя для того, чтобы увеличить стартовый крутящий момент. После раскрутки двигателя он отключается.
"Рабочий" (правильнее - фазосдвигающий) подключается к двигателю, чтобы обеспечить работу от однофазной сети.
BIS пишет:
"Пусковой" конденсатор подключается к схеме на время пуска эл. двигателя для того, чтобы увеличить стартовый крутящий момент. После раскрутки двигателя он отключается. "Рабочий" (правильнее - фазосдвигающий) подключается к двигателю, чтобы обеспечить работу от однофазной сети.
Извените, а разве фазосдвигающий и рабочий это одно и тоже?..., давно это было, и вроде на паре не спал..., но рабочий постоянно в цепи, а фазосдвигающий вроде как "помотросил и бросил"-тобишь пусковой
aluk, Если вы меня спрашиваете, взрывов на рабочих не наблюдал, текут, вздуваются-да, а посути какая разница как их называть рабочий, но ведь он учавствует в пуске , значит пусковой
aluk, Да никто не оспаривает назначение рабочего конденсатора, вам пытаюсь обьяснить, по сути ун нужен для пуска, значит не страшно назвать его пусковым