установлен 3 дня назад. при вскрытии гаек на внутр. блоке оказалось, что он не под давлением (как обычно бывает с завода. кондей сделан еще марте 2008 года, поэтому внимания особо не придал ). трассу и внутрянку вакуумировал минут 15, контроль был минут 5, вроде все в порядке. запустили и уехали. на следущий день звонит клиент - говорит что минут через 20 после включения начинает дуть теплым воздухом.
приехал смотреть - симптомы следующие: после включения первые минут 10 давление не поднимается выше 3 бар, жидкостная труба в инее, давление плавно колеблется в пределах 0.5 бара (на улице +35, в помещении +29). затем давление поднимается до 4.5, жидкарь оттаивает , колебания давления в пределах 0.3 бара, наружка работает в таком режиме минут 15 и компрессор отрубается. после этого компрессор не запускается, только после рестарта.
что это может быть? вода? грязь в капилярке?
Что-то в последнее время сталкивались и с мусором (капроновые нити ), и с клапаном, и с компрессором. А потому лучше послать клиента в СЦ, он ведь гарантийный.