сплит DELONGHI CKP-30"04 слабый холод после демонтажа
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти сплит DELONGHI CKP-30"04 слабый холод после демонтажа

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «сплит DELONGHI CKP-30"04 слабый холод после демонтажа»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 12097Тема: «сплит DELONGHI CKP-30"04 слабый холод после демонтажа» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
До демонтажа сплит DELONGHI CKP-30"04 работал идеально-охлаждал комнату в 30 кв. м. за 10-15 мин. После повторной установки в помещении S=25 кв. м. время для охлаждения воздуха на 3 гр. составляет до 2-х часов, плюс наружный блок стал работать шумнее.
При демонтаже "специалисты" фреон не перегоняли (было отключение электричества и ждать его включения они не стали), просто тупо отсоединили трубки (за фреон сказали с меня не возьмут).
После монтажа и пуска, слабого охлаждения замечено не было, т.к. тем-ра за бортом была чуть выше 0 гр. и при открытом окне сплит чудесно охлаждал холодный воздух.
С приходом лета недостаток всплыл. Вызвал другого "специалиста" (первых найти не смог), который что-то подсоединил, померил, послушал и сказал, что давление в норме и вроде бы все ОК, а почему так холодит он не знает.
Подскажите пожалуйста, что на самом деле со сплитом, каковы причины такой работы и какое-таки должно быть давление у данной модели (хочу быть умнее следующего специалиста).
Профиль
E-Mail
#2
надо стравить остатки, отвакумировать систему, и заправить фреон по эл. весам. сколько - написано на наружном блоке. так и скажите спецам, которых будете вызывать, что творческий подход в этом процессе не приемлем, никакого "давления" или "вроде нормально".
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
pusander пишет:
надо стравить остатки, отвакумировать систему, и заправить фреон по эл. весам. сколько -

+ 100 ... bravo bravo bravo
Интересно ...как же они вакумировали , еслитемпература за бортом была чуть выше 0 ? !!! Вопрос Вопрос Вопрос
У вас, уважаемый , в трассе есть присутсвие примесей ... типа воздух , влага и того подобное .Так и компрессор может пойти по ... ПИ....ДЕ !
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
a2712ndrey пишет:
До демонтажа сплит DELONGHI CKP-30"04 работал идеально-охлаждал комнату в 30 кв. м. за 10-15 мин. После повторной установки в помещении S=25 кв. м. время для охлаждения воздуха на 3 гр. составляет до 2-х часов, плюс наружный блок стал работать шумнее. При демонтаже "специалисты" фреон не перегоняли (было отключение электричества и ждать его включения они не стали), просто тупо отсоединили трубки (за фреон сказали с меня не возьмут). После монтажа и пуска, слабого охлаждения замечено не было, т.к. тем-ра за бортом была чуть выше 0 гр. и при открытом окне сплит чудесно охлаждал холодный воздух. С приходом лета недостаток всплыл. Вызвал другого "специалиста" (первых найти не смог), который что-то подсоединил, померил, послушал и сказал, что давление в норме и вроде бы все ОК, а почему так холодит он не знает. Подскажите пожалуйста, что на самом деле со сплитом, каковы причины такой работы и какое-таки должно быть давление у данной модели (хочу быть умнее следующего специалиста).

Да всё проще паренной репы - этот галимый DELONGHI CKP-30"04 на R-407 который является смесью из трёх компонентов поэтому при утечке нужно всё сливать и заново заправлять по весам в жидкой фазе, и давление здесь мерить бесполезно ибо оно будет в норме, а нормально холодить кондиционер не будет. ;)
Отредактировано: valve 12-06-2010 22:30
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
valve пишет:
этот галимый DELONGHI CKP-30"04 на R-407 который является смесью из трёх компонентов

На "шибзике" на наружном блоке написано не R-407, а R-22 (890гр). За советы большое спасибо, после выходных займусь поиском нормального спеца.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
a2712ndrey пишет:
после выходных займусь поиском нормального спеца

канешна, здесь все "с приветом"
:-)
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
a2712ndrey пишет:
На "шибзике" на наружном блоке написано не R-407, а R-22 (890гр).

Точно R-22 - не путаете Вопрос http://www.ciao.es/Delonghi_CKP_30_04__549983 :)
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#8
Проверить трассу, нет-ли заломов!!!!!!
Профиль
E-Mail
#9
проверить трассу, почистит фильтра, помыть наружный блок, а потом уже лесть в сплит, померить давление, а при таком демонтаже и монтаже таким спецам руки надо отбивать! можно заправить по весам, а можно по давлению рояли не какой это не та техника, что бы сильно с ней мучится. Потом отваккумирывать трассу и заправить Если он он еще и на тепло, то может приклинило 4х ходовой, если менять не охота то можно его включить на холод и с легка стукнуть по нему ( иногда помогает)
а вот если накрылся компрессор то лучше выкинуть, и купить новый :)
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.