Извиняюсь за молчание.
1.Проводной пульт код ошибки не показывает.(Как его заставить это сделать?)
2. Светодиоды показывают код ошибки,но какую?
3.Таблица с ошибками у меня такая имеется, но к сожалению она не соответствует действительности, так как на плате шесть КРАСНЫХ светодиодов и ни одного зеленого и оранжевого.
Спасибо за ответы.
С уважением!
Спасибо,уже ближе, но еще не совсем то.
Вчера раскопал инструкцию на проводной пульт UTB-GPB, в ней указано как произвести диагностику на предмет ошибок. Очень обрадовался- оказалось преждевременно. В режиме диагностики пульт высвечивает только собственный адрес и больше ничего. Подключил осцилограф и оказалось что с пульта нету никакого движения ни в режиме диагностики ни в режиме работы. Походу пульт сдох.
Проблема усугубилась и стала еще актуальней - о какой ошибке сигнализируют LED1 и LED3.
За ранее всем спасибо !
С уважением
Вполне возможно, что так реагирует плата наружного блока на отсутствие какого-нибудь датчика. Наверняка не привезли датчик высокого давления.
И по таблице - две неисправности:
- LED1 - срабатывание датчика (обрыв) и
- LED3 - проблемы с питанием - банальное чередование фаз
BIS, Вы как буд-то через расстояние видите (восхищен!)
Хлопцы датчик не привезли. Как его обмануть?
Смущает другое они вроде звонили в Москву и им сказали, что нет связи между блоками, но судя по всему я не склонен в это верить, потому что обрываться там нечему и все довольно надежно развязано через оптопары.
А вот на срабатывание датчика (обрыв) похоже больше.
Благодарю за помощь!
Пульт подходил, так как он не вновь подключенный а с этого же блока.
Блок с района, после пожара, был закопченный, но не залит и не подпален. Все питания в норме .
BIS, большое спасибо!
После установки перемычки на разьеме датчика давления индикация LED1 исчезла, что подтверждает полную Вашу правоту(снимаю шляпу). Осталось устранить мигание LED3. Что значит "банальное чередование фаз", если я правильно понимаю это правильность подключения L и N на клемной коробке?
Без пульта блок может быть запущен или нет? Судя по схеме которую я имею, без пульта, аппарат запустить нельзя.
Заранее спасибо всем!
Здравствуйте BIS я уже испугался что не ответите!
Просидел весь вечер за платой.Перемерял все что мог-результат пока не обнадеживает, хотя понимаю, что собака где-то рядом порылась.Все силовые соединители соединил согласно схемы, осцилографом проверил сигналы на выходе оптронных сборок, идут прямоугольные импульсы, но LED3 упрямо не хочет гаснуть.
BIS может я чего-то очень важного не подключил?(типа датчика давления)
Пульт включен правильно так как при включении питания он загорается, при нажатии кнопок он отображает всю информацию, но на выходе ничего нет (12 в.)
BIS как происходит обмен между блоками по красному проводу что там должно быть?
С уважением!
Уважаемый BIS,скачал вашу схему, сравнил со своей и, как мне кажется понял, в чем дело.
На Вашей схеме есть небольшое, на первый взгляд, отличие, но оно, как я думаю, определяющее.
Дело в том что по этой схеме происходит контроль наружным блоком всех 3-х фаз, а уменя в схеме,только двух, и поэтому он ругается на отсутствие этой,недостающей фазы.
Вечером буду проверять.
Спасибо!