Прошу помощи - Chigo
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Прошу помощи - Chigo

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прошу помощи - Chigo»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 19324Тема: «Прошу помощи - Chigo» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Доброго времени суток! Помогите советом! Сплит Chigo дает ошибку Е-5 - ошибка с вентилятора внутреннего блока.Предыстория- остановился вентилятор вн. блока, поменяли подшипники на двигателе . с пол-года работал, потом - ошибка Е 5, перепаяли конденсатор, двигатель работает, подшипники в норме и после запуска через 5 мин. - опять ошибка Е 5.
Как справиться с ситуацией? Что делаем не так?
Профиль
E-Mail
#2
Поиском по форуму пробовали пользоваться? ;)
запрос: "ошибка Е5"
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо конечно большое, и поиском пользоваться умеем. и расшифровку ошибки нашли, но вот решению проблемы это пока не очень помогло. И двигатель меняли . и подшипники и конденсатор, все же склоняемся к тому, что "крякнула" плата управления.Но может ошибаемся и дело гораздо проще. Вот и хотелось услышать советов от тех, кто с Чиго работал.
Профиль
E-Mail
#4
Не, ну либо плата, либо причина в чем то другом. Тут логика действительно не сложная
Так на любой технике. Не только у Чиго Е5 означает внутренний блок.
По аиркону разбросан десяток тем с подобной ошибкой, и я предлагал не только почитать расшифровку, а еще как люди справлялись.
Пути кетайских алгоритмов автоматики неисповедимы. Советовать не буду ибо в этом не сильно разбираюсь.
Может ошибка в том, что компрессор на клине и во внутренний блок фреон не поступает (по датчику на калаче испарителя), а пишет ошибка внутреннего блока. :D
А может у какого датчика ножка переломилась и проводок держится на изоляции.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#5
модель какая кондиционера?
Профиль
E-Mail
#6
Сплит 18,к сожалению точно не знаю маркировку модели,вывезен из Китая непосредственно,в частном порядке,мы его только монтировали.До поломки служил года три.
С компрессором все в порядке, датчики тоже вроде все проверили.
Профиль
E-Mail
#7
Слетела прошивка процессора. Был подобный случай. В полевых условиях, устранили заменой платы управления.Причем не от Чиго, а от какого-то похожего китайского кондиционера.
Профиль
E-Mail
#8
Спасибо всем большое за ответы,будем пробовать менять плату.
Профиль
E-Mail
#9
На плате управления есть маркировка модели (платы), и нужна полная маркировка модели кондиционера... есть вариант проще купите внутренний блок полностью и поменяйте :D
Профиль
E-Mail
#10
Indoor blower fan failure
Профиль
E-Mail
#11
serial failure LED
Running lamp Timer lamp
LCD
Indoor unit
1 Indoor TEMP. sensor failure Flash 1 time/8 SEC light E2
2 Indoor coil pipe TEMP. sensor failure Flash 2 time/8 SEC light E3
3 Overheat (frost) protection Flash 3 time/8 SEC light E8
4 Pump failure Flash 4 time/8 SEC light E9
5 Indoor blower fan failure Flash 6 time/8 SEC light E5
6 Outdoor feedback failure Flash 7 time/8 SEC light E7
7 Open door failure light Flash 3 time/8 SEC E0
8 Outdoor coil pipe TEMP. sensor failure light Flash 4 time/8 SEC E1
9 (EEPROM) communicate failure light Flash 6 time/8 SEC E6
Outdoor unit
1 Outdoor TEMP. sensor failure light Flash 1 time/8 SEC E2
2 Outdoor coil pipe TEMP. sensor failure light Flash 2 time/8 SEC E3
3 Over current protect of compressor light Flash 3 time/8 SEC E7
4 TEMP. sensor of exhaust failure light Flash 4 time/8 SEC E1
5 Communicate failure light Flash 6 time/8 SEC E6
6 Module protection light Flash 7 time/8 SEC E5
Профиль
E-Mail
#12
На движке Galanz написано?
Профиль
E-Mail
#13
Огромное спасибо всем! Вопрос решили.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
atmos пишет:
перепаяли конденсатор,

Это как?Зачем? Лутше бы уже весь блок наружний поменяли вместе с работами дешевле вышло бы...
Или конденсатор на плате управления? Че вздутый был?
Отредактировано: AXE9 13-08-2009 09:17
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#15
Всем привет !
чтобы не создаватьтему заново отпишусь здесть !
был сегодня на обьекте с Chigo KFR-120QW (касета) - высвечивается у него protection и RUN моргает 3 раза через определеную паузу . здесь нашел описание ошибок Overheat (frost) protection Flash 3 time/8 SEC light E8 (перегревает или замораживает защиту ) вычистил наружку (так как оказалась порядком забита ) кондей запустился работет отлично , но ошибка так и висит .
Как сбросить ошибку?
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.