Проблема с Панасоник А 12 BRC
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема с Панасоник А 12 BRC

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с Панасоник А 12 BRC»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11645Тема: «Проблема с Панасоник А 12 BRC, Проблема с Панасоник А 12 BRC» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Сдрасте всем.
Такая проблема: Панасоник, настенник А 12 BRC, 2001 г.в.
Работал до 2007, перенёс демонтаж-монтаж. После этого появилась такая симптоматика:
при включении работает около 30 сек., после этого выключается компрессор, а ещё через 10 сек. вентилятор.
ещё через минуту все включается и так по кругу.
внутренний блок работает постоянно.
ток компрессора - 3,2 А, при норме 5
давление 3 очка.
Перед выключением никагого скачка ни давления ни потребления не происходит. Просто выключается и все...
Диагностировавшие до меня в один голос винят плату управления.
Я сомневаюсь: почему именно после демонтажа - монтажа.
Дефект установки, напряжения в сети как возможные причины исключили.
Может кто сталкивался с подобным?
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Павел МК пишет:
ток компрессора - 3,2 А, при норме 5давление 3 очка.

Заправить не пробовали? Компрессор горячий? Сопротивление обмоток в порядке? На корпус не звонится? Клапана держат?
Профиль
E-Mail
#3
Греется компрессор, вырубается защита.Раз на 100 хватит потом сгорит комп.
Профиль
E-Mail
#4
Если сигнал на вкл компрессора есть то проблема в наружном если пропадает то во внутреннем
мое резюме-плата! при условии что в наружном нет завышения тока например в вентиляторе !
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
antileto пишет:
Заправить не пробовали? Компрессор горячий? Сопротивление обмоток в порядке? На корпус не звонится? Клапана держат?

- Заправить не пробовали: объективно определить кол - во газа в системе при таком маленьком периоде работы компрессора тяжело, да и компрессор не горячий: т.е. совсем еле теплый, т.е. перегрев компрессора исключён

- сопротивление обмоток, корпус, клапана не пробовал: почему то не подумал...

Просто если бы что с компрессором, то почему вентилятор выключается?

Цитата
TAIIIKOB пишет:
Если сигнал на вкл компрессора есть то проблема в наружном если пропадает то во внутреннеммое резюме-плата! при условии что в наружном нет завышения тока например в вентиляторе !


пропадает. по поводу тока вентилятора - не мерил - завтара обязательно померяю
Профиль
E-Mail
#6
Мужики !!! А может перешол в тест режим ?! Хотя моделька старовата ! Но может проконает ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#7
может демо режим?поищите в форуме,где-то было
Профиль
E-Mail
#8
Демо-режим только у китайских Панасоников. И модели такой не было. Была серия ВКР (без ионизатора) и СКР (с ионизатором).
Профиль
E-Mail
#9
Возьми две лампочки по 40-60 Вт, откинь с клемника внутреннего блока провод наружки. 1 лампочку повесь во внутрянке на 1-2 клеммы, 2 лампочку на 2-4 клеммы. На внутрянке есть кнопка AUTO, нажми ее и не отпускай пока не "пикнет". Это тестовый режим. После сигнала обе лампочки должны загореться. Если будут гореть более 3-х минут, значит плата в норме. Если после 30 секунд хоть одна из них отключится - плату на помойку. А датчики внутреннего блока проверял?
Отредактировано: black60 20-05-2009 19:59
Профиль
E-Mail
#10
проверь датчик во внутреннем блоке на испарителе. 100% - он
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.