компрессор запускается только в режиме осушения samsung SH05zab
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти компрессор запускается только в режиме осушения samsung SH05zab

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «компрессор запускается только в режиме осушения samsung SH05zab»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10019Тема: «компрессор запускается только в режиме осушения samsung SH05zab» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Здравствуйте уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста в следующем вопросе- переносили samsung sh05, фреон в компрессор, новая трасса, вакуумирование, дальше по схеме. Кондиционер не запускался - отсутствие сигнала с вн. блока. Первоначальный шаг - проверка датчиков показал что все в порядке. Дабы не парится с элементами платы была просто заменена на аналог из другого (samsung AQ07) компрессор запускается, но только в режиме осушение.
Профиль
E-Mail
#2
реле включения компрессора одно- так что процессор похоже сдох!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
AndreevE пишет:
компрессор запускается, но только в режиме осушение.


Так он осушает ? или нет? давленние на всасе какое? если все нормально то при чем туту компрессор? Запустите в режиме "авто" пока, с кнопки внутреннего блока .. .
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#4
У самсунгов болезнь есть одна- прошива слетает ,сам не сталкивался ,но жалоб много случается .
Перепрошивается с пульта.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Признак слетания прошивки - мигание всех светодиодов(сегментов дисплея) сразу после подачи питания, и отсутствие реакции на пульт.
Пробуйте поставить родную плату, и детальнее опишите что происходит.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
AndreevE пишет:
Дабы не парится с элементами платы была просто заменена на аналог из другого (samsung AQ07)

Ну не являются эти платы аналогами :D
Вот поэтому некоторые форумчане и не хотят быть советчиками по Samsung для пользователей и монтажников, желающих срубить бабла.
Цитата
AndreevE пишет:
Первоначальный шаг - проверка датчиков

А начать бы лучше с проверки межблочного соединения (ведь до перестановки всё работало?)
Цитата
Maleyev72 пишет:
У самсунгов болезнь есть одна- прошива слетает ,сам не сталкивался ,но жалоб много случается .

Болезней хватает и без прошивок, сам сталкивался :D
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#7
Зуб даю, напутали что - то с подключениями или установкой температуры. Запаниковали и еще дальше запутались.
Цитата
dsa пишет:
А начать бы лучше с проверки межблочного соединения (ведь до перестановки всё работало?)
Профиль
E-Mail
#8
2AXE 9 осушает, включается с интервалом 7-10 мин. давление 3,4бар, с кнопки внутреннего блока запускается, но опять же только внутренний блок, сигнала на копрессор нет! А копрессор тут при том, что без его работы, кондиционер лишь вентилятор гоняющий воздух!

2Maleyev72 ну не знаю, разве что уставка температуры сбилась, но это же на заводе зашито а то что зашито уже простыми методами не расшить. Думается мне если даже что то случается с предустановленными настройками, то лечится это выключением\включением питания нах.

2Войт Бн ничего не мигает все как обычно. вставлю старую отпишусь.

2dsa ну а теоретически? я понимаю что полное соответствие платы размерами, разъемами и т.д. не может гарантироватть полной аналогии. Но с другой стороны, что зашито в плату? Уставки температуры и алгоритм работы при тех же уставках. Неужели производитель будет так сильно морочится и разрабатывать различные интерфейсы для одинаковых устройств?
Работало ли это все до перестановки неизвестно, так как на ощущения тех кто юзал этот кондиционер полагаться не стоит. Ну дык он и работает, но только в режиме осущения! :) Про межблочку писать небуду, нечего.
Вы видимо советчиком точно не будете?
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
AndreevE пишет:
давление 3,4бар

Цитата
AndreevE пишет:
сигнала на копрессор нет

С дальнейшими комментариями, наверно, следует подождать :D
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
AXE9 пишет:
реле включения компрессора одно- так что процессор похоже сдох!

у самсунга есть режим турбо на нем попробуйте если на осушение работает то и на турбо должен отработать 30 минут потом перейти на предыдущее состояние!