вопрос по "перегреву"
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти вопрос по "перегреву"

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «вопрос по "перегреву"»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 9527Тема: «вопрос по "перегреву"» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Попались два кондика Мидеа 24.....ГРЯЗНЮЧИЕ ДО СМЕРИ....ЕЛЕ КРУТИЛАСЬ КРЫЛЬЧАТКА
Все было разобрано...помыто и ОТПИ.......шено....., гайки не откручивали..в стене... так вот...пустили на работу, в помещении 24, на улице 26..до этого мерзли внутрянки как снеговики..сейчас нет....меряю температуру на газовой трубе манометром и перед ходовым термрметром....за минут двадцать перегрев меняется от 18 до 2 градусов..при достижении 2-ух градусов (манометр -2, термометр 0) компрессор выключается..и так на протяжении почти 1,5 часа....
По таблицам перегрев должен быть в пределах 4-6 градусов....только в реальности не могу понять когда???
РАССУДИТЕ!!!!
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
kayot пишет:
Попались два кондика Мидеа 24.....ГРЯЗНЮЧИЕ ДО СМЕРИ....ЕЛЕ КРУТИЛАСЬ КРЫЛЬЧАТКА Все было разобрано...помыто и ОТПИ.......шено....., гайки не откручивали..в стене... так вот...пустили на работу, в помещении 24, на улице 26..до этого мерзли внутрянки как снеговики..сейчас нет....меряю температуру на газовой трубе манометром и перед ходовым термрметром....за минут двадцать перегрев меняется от 18 до 2 градусов..при достижении 2-ух градусов (манометр -2, термометр 0) компрессор выключается..и так на протяжении почти 1,5 часа.... По таблицам перегрев должен быть в пределах 4-6 градусов....только в реальности не могу понять когда??? РАССУДИТЕ!!!!


1. Манометр -2?


Вам нужно понять отключают ,наружку, мозги или таблетка компрессора?
и какие датчики общаются с внутр блоком если есть такие?
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
AXE9 пишет:
1. Манометр -2?
- давление в пределах 3,8 для 22-го газа.
Цитата
AXE9 пишет:
Вам нужно понять отключают ,наружку, мозги или таблетка компрессора?и какие датчики общаются с внутр блоком если есть такие?
изначально меня интересует в какой момент работы кондиционера надо измерять перегрев дабы узнать степень заправленности газом!!!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
kayot пишет:
в какой момент работы кондиционера надо измерять перегрев дабы узнать степень заправленности газом


на установившемся режиме работы, т.е. когда давления вышли на постоянные значения.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Akela пишет:
на установившемся режиме работы, т.е. когда давления вышли на постоянные значения.
вот этого то и не могу поймать....мож просто переохладил уже помещение????
Профиль
E-Mail
#6
Перегрев 4...6 градусов- это для ТРВ, капилярка не может подстраиваться под изменяющиеся режимы работы кондея. При работе, температура в помещении падает, значит будет уменьшаться перегрев. Для того чтобы компрессор не хапанул жидкоча, там есть отделитель жидкости. По твоим описаниям,скорее всего компрессор всё таки его наглотался(обмерзший испаритель, забитая голова). Так что не заморачивайся, пусть своё дорабатывает и Туплю . А с температурами всё ОК!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
jeriho пишет:
там есть отделитель жидкости

Про ОЖ тут недавно говорили
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&PAGEN_1=2

Лажа этот ваш ОЖ 8)
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
exelente пишет:



Цитата

jeriho пишет:
там есть отделитель жидкости
Про ОЖ тут недавно говорили
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&PAGEN_1=2

Лажа этот ваш ОЖ
Обоснуй!
Профиль
E-Mail
#9
По ссылке все написано))
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#10
Странно, что не ходит по ссылке think
Тема называлась: 30 НА 36 ИЛИ ВЫШЕ. Найди поиском, форум глючит.

Хотя со второй попытки зашел... Странно..
Отредактировано: exelente 06-05-2009 00:43
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
jeriho пишет:
Перегрев 4...6 градусов- это для ТРВ, капилярка не может подстраиваться под изменяющиеся режимы работы кондея. При работе, температура в помещении падает, значит будет уменьшаться перегрев
а как тогда ориентироваться на таблицы для дозапраки????
Профиль
E-Mail
#12
ДОЗАПРАВКИ..опечатка