Ищу коды ошибок для general climat
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Ищу коды ошибок для general climat

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Ищу коды ошибок для general climat»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 19154Тема: «Ищу коды ошибок для general climat» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Помогите пожалуйста с кодами ошибок для General climat GU-4C36HR
Профиль
E-Mail
#2
в разделе вопросы к производителю есть тема по данному бренду и там вот есть товарищ от этого бренда - вот и спросите у него коды. Отпишитесь только пожалуйста, помогли они Вам или нет.
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо огромное!
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
dederer пишет:
Помогите пожалуйста с кодами ошибок для General climat GU-4C36HR


Вы сможете найти их ЗДЕСЬ.
С уважением, General Climate
Профиль
E-Mail
#5
general-climat GU-4C48HR ситуация следующая:
- на холод компрессор работает около 5секунд, отключается по температуре наружного воздуха вместе с вентилятором[при отключении начинает мигать ЛЕД-2, а так по ЛЕДам всё впорядке - ошибок нет], вентилятор включается через 2-3секунды, а минут через 4-5 включается и компрессор на 4-5секунд опять.
- на тепло тож работает около 10-ти секунд и так же отключается причём напряжение пропадает и с 4-х ходового тож...

Давление впорядке, токи, датчики тож. Блок трёх-фазный.

Грешу на плату наружного блока, подкорректируйте пока есть время.

PS. отличный форум - много почерпнул уже!
Drink&DRiVE
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Michail_T пишет:
начинает мигать ЛЕД-2

В кодах значится, как ошибка - термистр наружного блока по воздуху.
Профиль
E-Mail
#7
там где вы указали ничего не скачипается, мож на мыло скините, плиз ;)
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Сержжж пишет:
там где вы указали ничего не скачипается,

скачивал несколько минут назад...
to General Climate спасибо
Профиль
E-Mail
#9
В этом блоке задействоны 3 датчика соединены они последовательно ,тирмистор темп.наружн.воздуха,термистор от перегрева квадратный примотан к трубе,датчик высокого двления помойму если один из них в обрыве при нормально закаченой системе мигает LED-2.у меня вышел из строя датчик высокого поставил перемычку все встало в норму.заработал.фрион вливали по весам как на бирке.
Профиль
E-Mail
#10
Добрый день!
Есть мультизона General Climate GW-MV140/3D с недавних пор она перестала морозить, при осмотре выяснили что "вырубает защита по низкому давлению" мы дозаправели, она поработала часик другой и обрасла льдом! причем запровляли по весам, но эти самые часк два она работала нормально!!! хотелось бы узнать возможные причины???? утечка, перелом и подобое отподает сразу уже проверили...
Help!!!!
С уважением Pavel
Профиль
E-Mail
#11
сколько лет сплиту? на сколько он квадратов
Профиль
E-Mail
#12
Сержжжж епт. Какой сплит? Это же мультизона!

Цитата
Gepard пишет:
Добрый день! Есть мультизона General Climate GW-MV140/3D с недавних пор она перестала морозить, при осмотре выяснили что "вырубает защита по низкому давлению" мы дозаправели, она поработала часик другой и обрасла льдом! причем запровляли по весам, но эти самые часк два она работала нормально!!! хотелось бы узнать возможные причины???? утечка, перелом и подобое отподает сразу уже проверили... Help!!!!

Что у вас там обросло льдом?
Вызывайте сервис Инроста, он жжот ;)