Цитата |
---|
Никита86 пишет:
Подскажите что случилось с кондиционером и можно ли это как-то исправить? |
Как правило при попадании влаги в систему кондиционер какое то время будет нормально работать( если конечно влаги не ведро!). Затем на выходе из капилляра влага перемёрзнет и движение фреона прекратится. Это видно будет по манометру на всасе (давление уйдёт на вакуум). Если осторожно подогреть место выхода капиллярки давление должно вырасти, при этом слышно движение хладагента. (компрессор должен быть при этом остановлен!).
Устраняли длительным вакуумированием с подогревом картера компрессора, продувкой сухим азотом, заменой фильтров осушителей, была и замена масла в компрессоре.