Кондиционер KS4W
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Кондиционер KS4W

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Кондиционер KS4W»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7274Тема: «Кондиционер KS4W, Очень нужна помощь» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Буду благодарен за любую информацию о кондиционере KS4W (предположительно фирмы FILKA). У нас вышел из строя компрессор, инструкции нет.
1. Нужна инструкция.
2. Может кто поможет подобрать замену компрессору или купить "родной".
3. Купим рабочий б/у кондиционер KS4W.
Профиль
E-Mail
#2
Может ILKA? ГДРовский.
Занимался такими, что интересует? Документация в бумажном виде на русском сохранилась.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#3
компрессор вы не найдете ибо завод уже не работает ,дай бог памяти лет 15-17.
Завод который выпускал эти компрессоры купил Битцер.на этом кондицинере KS4 -стоит компрессор H2-80 - объемная подача 80 м3/ч. Значит вам нужно подобрать компрессор с подобной объемной подачей .

Профиль
E-Mail
#4
Уважаемый AII да именно ILKA (ГДР). Может в документации есть какие либо параметры по которым можно более точно подобрать компрессор ? Мне кажется ,что одной объёмной подачи недостаточно (Zawin спасибо за информацию).
Профиль
E-Mail
#5
Полугерметичный 4-х целиндровый бессальниковый модель:Н2-80/17-107/7




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
Zawin пишет:
Мне кажется ,что одной объёмной подачи недостаточно

Этого вполне достаточно.
REFCOMP
SP4H2500- 75 м3/ч
SP4H3000- 86 м3/ч
Эти данные есть во всех каталогах производителей холодильных компрессоров.Дерзайте.