Буду благодарен за любую информацию о кондиционере KS4W (предположительно фирмы FILKA). У нас вышел из строя компрессор, инструкции нет.
1. Нужна инструкция.
2. Может кто поможет подобрать замену компрессору или купить "родной".
3. Купим рабочий б/у кондиционер KS4W.
компрессор вы не найдете ибо завод уже не работает ,дай бог памяти лет 15-17.
Завод который выпускал эти компрессоры купил Битцер.на этом кондицинере KS4 -стоит компрессор H2-80 - объемная подача 80 м3/ч. Значит вам нужно подобрать компрессор с подобной объемной подачей .
Уважаемый AII да именно ILKA (ГДР). Может в документации есть какие либо параметры по которым можно более точно подобрать компрессор ? Мне кажется ,что одной объёмной подачи недостаточно (Zawin спасибо за информацию).
Zawin пишет:
Мне кажется ,что одной объёмной подачи недостаточно
Этого вполне достаточно.
REFCOMP
SP4H2500- 75 м3/ч
SP4H3000- 86 м3/ч
Эти данные есть во всех каталогах производителей холодильных компрессоров.Дерзайте.