Sams SH09ZW8 не запускается
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Sams SH09ZW8 не запускается

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Sams SH09ZW8 не запускается»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6118Тема: «Sams SH09ZW8 не запускается» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Давление в системе при отключенном конде - 10 бар
Напряжение в сети - 217-219
Стоит в магазине. Фильтра чистые.
Не запускается.
Включаем, слышим тихий щелчек, жалюзи приоткрывается на 1 мм и закрывается назад.
Моргает индикатор таймера, хотя с пульта вроде таймер не включал.
Профиль
E-Mail
#2
Возможно с температурными датчиками что нибудь случилось.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
А еще могет быть датчик Холла.
Диагностируется заменой движка на аналогичный.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Датчик комнатной температуры.

С уважением, dsa
С уважением, dsa.
Профиль
E-Mail
#5
Очень хотелось бы знать, диагноз по поводу датчика комнатной температуры подтвердился :?:
У меня сейчас возникла аналогичная проблема с моделью SH09ZWH (судя по каталогу почти идентичные модели).
Может быть кто-то точно знает в чем может быть проблема, я так понимаю, что эти модели ошибки индикаторами не выдают. Тогда как можно понять проблему? think
Профиль
E-Mail
#6
К сожалению не помню точно и боюсь ошибиться, но это, скорее всего, один из датчиков. Проверяется просто: прозвонкой. Сопротивление при комнатной температуре 10 кОм плюс-минус 1-2 кОм у обоих датчиков. Если подтвердится и будете искать датчики - можно попробовать поставить от LG, у меня прокатывало.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди!
Конфуций

Не важно по какой дороге мы идем. Важно, что внутри нас то, что заставило нас идти этой дорогой.
О.Генри
Профиль
E-Mail
#7
SENSOR Resistance Value : 20°C-12.09kΩ
SENSOR Resistance Value : 30°C-8.31kΩ
SENSOR Resistance Value : 35°C-6.94kΩ
SENSOR Resistance Value : 40°C-5.83kΩ
такие показания - +3%
Профиль
E-Mail
#8
Всем огромное СПАСИБО за информацию и помощь!!!!
Проблема была в датчике, но не комнатной температуры, а датчике испарителя!
Пока попробовал не родной-запустился. А дальше найду Самсунговский (а это у нас проблема), заменю и будет у клиента счастье.
Еще раз всем СПАСИБО!