Очередная серверная, млин
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Очередная серверная, млин

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Очередная серверная, млин»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 11973Тема: «Очередная серверная, млин, Очередная непонятка с компрессором на Midea MSG-24HR» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Имеем следующие условия:
банковская серверная (естно нагруженная по теплопритокам), в которой установлено два сплита - колонник Century, исправно работающий на протяжении почти 10 лет круглый год без всяких зимних комплектов (зимой до -30°С ночью), и Midea MSG-24HR, у которого не вышел еще гарантийный срок (месяц остался, будь неладен).
На последнем периодически происходит отключение компрессора из-за срабатывания защиты внутри него от перегрева. Внутренний и внешний блоки чистые, гидравлика приведена в норму - был немного перезаправлен (специально под зиму), но привели в соответвие (успели пока работал), вентилятор наружного блока включен напрямую в обход замедлителя вращения.
Собственно проблема началась с приходом тепла до +28°С. Линия питания заведена непосредственно от входного силового щита здания (по уверениям электрика проводом 3х2,5 не меньше 40-50 метров, причем "земля" отсутствует, т.к. по двум проводам подключена "фаза", по оставшемуся третьему - "ноль" - творение местной осблуживающей компании). При включении компрессора падение напряжения составляет 10 В, без нагрузки - 205-212 В.
Линии питания у обоих кондиционеров разные.

В ночное время кондиционер работает стабильно при нормальном напряжении в сети.

Вопросы в следующем:
1. Возможно ли такое поведение кондиционера при пониженном напряжении в дневное время в указанных условиях в принципе?
2. Мои дальнейшие отношения с заказчиком? Не хотелось бы портить отношение совсем.

P.S. За период работы кондиционера подобная проблема была в прошлом году, но было это 1 или 2 раза после того, как линию питания кондиционера переделали на гарантированое питание от генератора.
Профиль
E-Mail
#2
To alpha
Можно предположить, что температура наружного воздуха, в Вашем случае, не является причиной отключения. И выключается кондиционер, вероятно, не от перегрева.
Напряжение в сети 205-212 В пониженное, но в пределах нормы. Тем более, если компрессор запустился, то работать точно будет и при более низком напряжении.
Возможно у данного кондиционера низкая электропомехоустойчивость, с этим и связана его неважная работа с периодическими отключениями. Проанализируйте линию электропитания, не подключены ли к ней другие потребители, которые могут быть источником электрических помех. Попробуйте запитать кондиционер по другой линии, возможно это уменьшит амплитуды помех в сети электропитания.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
vvs пишет:
Тем более, если компрессор запустился, то работать точно будет и при более низком напряжении


Согласен.

Цитата
vvs пишет:
низкая электропомехоустойчивость


Не согласен, т.к. в холодный период года кондиционер работал без проблем.

Цитата
vvs пишет:
не подключены ли к ней другие потребители


не подключены

Цитата
vvs пишет:
Попробуйте запитать кондиционер по другой линии


Еще не пробовали, но на предложение о другой точке подключения представитель заказчика сделал "кислую мину". Наверно внаглую надо сделать.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
alpha пишет:
Цитата
vvs пишет:
низкая электропомехоустойчивость


Не согласен, т.к. в холодный период года кондиционер работал без проблем.


Ув. alpha.
А не могло быть так, что с весны в сети электропитания появились изменения, например, переделали схему подключения или подключили к силовому щиту кого-то еще, работающего только в дневное время.
С ув. :)
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
alpha пишет:
происходит отключение компрессора из-за срабатывания защиты внутри него от перегрева

Защита по току или температурная?, уточните это, исходя из этого делайте анализ, что приводит к срабатыванию этой защиты.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#6
Если во внешнем блоке есть пускатель , то возможно днем напряжение падает настолько , что катушка не удерживает контакты . Отследить сложно , но в этом случае по другому проблему не решить . Однажды мы запитывали пускатель через UPSку - сработало , потом поставили на катушку стабилизатор . Было это года 4 назад в Жостово - до сих пор нет проблемы .
Профиль
E-Mail
#7
мне кажется надо с другого конца начать.
компрессор охлаждается фреоном. собрать газ, отвакуумировать, заправить по весам, проверить перегрев/переохлаждение, раб.ток компрессора, температуру выхлопа компрессора.
кста - а внешник случаем не на солцепёке стоит? може какой-нить козырёк соорудить...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
LordN пишет:
кста - а внешник случаем не на солцепёке стоит?


как раз не на солцепёке - северная сторона в тенёчке.
Профиль
E-Mail
#9
все оказалось банально просто. При случайном прикосновении к ребрам конденсатора со стороны стены обнаружилось, что ребра с температурой 80-90 градусов. После подъема крышки оказалось, что конденсатор состоит из двух слоев, т.е. не двухходовой, а именно из двух разных, объединенных калачами. Так между "слоями" была "начинка" из пылью до такой степени, что не продувалося вообще.

В общем, были подозрения о недостаточном теплосъеме (млин, целый флакон японского очистителя на внутренний блок израсходовал), но не оттуда искали.

Опыт - сын ошибок трудный.
Профиль
E-Mail
#10
2 alpha
Меня до сих пор удивляет, что внешне чистый конденсатор, многие считают таковым изнутри :)
Для диагностики досточно термометром перепад на конденсаторе померить...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
alpha пишет:
После подъема крышки оказалось, что конденсатор состоит из двух слоев, т.е. не двухходовой, а именно из двух разных, объединенных калачами

Я просто удивляюсь, у ребят открытие! Может только мне попадались наружные блоки у которых начиная с 12 - стоят двойные конденсаторы!? А в 24 тем более, и если помощней там тоже двойные!!

Цитата
air_wave пишет:
Меня до сих пор удивляет, что внешне чистый конденсатор, многие считают таковым изнутри

А с этим полностью согласен. "Клиент" божится, что блок чистый (визуально), но компрессор отрубается по тепловухе. При нем вымываешь "керхером"-и клиент больше не звонит!
Профиль
E-Mail

   

 