Имеем следующие условия:
банковская серверная (естно нагруженная по теплопритокам), в которой установлено два сплита - колонник Century, исправно работающий на протяжении почти 10 лет круглый год без всяких зимних комплектов (зимой до -30°С ночью), и Midea MSG-24HR, у которого не вышел еще гарантийный срок (месяц остался, будь неладен).
На последнем периодически происходит отключение компрессора из-за срабатывания защиты внутри него от перегрева. Внутренний и внешний блоки чистые, гидравлика приведена в норму - был немного перезаправлен (специально под зиму), но привели в соответвие (успели пока работал), вентилятор наружного блока включен напрямую в обход замедлителя вращения.
Собственно проблема началась с приходом тепла до +28°С. Линия питания заведена непосредственно от входного силового щита здания (по уверениям электрика проводом 3х2,5 не меньше 40-50 метров, причем "земля" отсутствует, т.к. по двум проводам подключена "фаза", по оставшемуся третьему - "ноль" - творение местной осблуживающей компании). При включении компрессора падение напряжения составляет 10 В, без нагрузки - 205-212 В.
Линии питания у обоих кондиционеров разные.
В ночное время кондиционер работает стабильно при нормальном напряжении в сети.
Вопросы в следующем:
1. Возможно ли такое поведение кондиционера при пониженном напряжении в дневное время в указанных условиях в принципе?
2. Мои дальнейшие отношения с заказчиком? Не хотелось бы портить отношение совсем.
P.S. За период работы кондиционера подобная проблема была в прошлом году, но было это 1 или 2 раза после того, как линию питания кондиционера переделали на гарантированое питание от генератора.
To alpha
Можно предположить, что температура наружного воздуха, в Вашем случае, не является причиной отключения. И выключается кондиционер, вероятно, не от перегрева.
Напряжение в сети 205-212 В пониженное, но в пределах нормы. Тем более, если компрессор запустился, то работать точно будет и при более низком напряжении.
Возможно у данного кондиционера низкая электропомехоустойчивость, с этим и связана его неважная работа с периодическими отключениями. Проанализируйте линию электропитания, не подключены ли к ней другие потребители, которые могут быть источником электрических помех. Попробуйте запитать кондиционер по другой линии, возможно это уменьшит амплитуды помех в сети электропитания.
С ув. :)
Не согласен, т.к. в холодный период года кондиционер работал без проблем.
Ув. alpha.
А не могло быть так, что с весны в сети электропитания появились изменения, например, переделали схему подключения или подключили к силовому щиту кого-то еще, работающего только в дневное время.
С ув. :)
Если во внешнем блоке есть пускатель , то возможно днем напряжение падает настолько , что катушка не удерживает контакты . Отследить сложно , но в этом случае по другому проблему не решить . Однажды мы запитывали пускатель через UPSку - сработало , потом поставили на катушку стабилизатор . Было это года 4 назад в Жостово - до сих пор нет проблемы .
мне кажется надо с другого конца начать.
компрессор охлаждается фреоном. собрать газ, отвакуумировать, заправить по весам, проверить перегрев/переохлаждение, раб.ток компрессора, температуру выхлопа компрессора.
кста - а внешник случаем не на солцепёке стоит? може какой-нить козырёк соорудить...
все оказалось банально просто. При случайном прикосновении к ребрам конденсатора со стороны стены обнаружилось, что ребра с температурой 80-90 градусов. После подъема крышки оказалось, что конденсатор состоит из двух слоев, т.е. не двухходовой, а именно из двух разных, объединенных калачами. Так между "слоями" была "начинка" из пылью до такой степени, что не продувалося вообще.
В общем, были подозрения о недостаточном теплосъеме (млин, целый флакон японского очистителя на внутренний блок израсходовал), но не оттуда искали.
2 alpha
Меня до сих пор удивляет, что внешне чистый конденсатор, многие считают таковым изнутри :)
Для диагностики досточно термометром перепад на конденсаторе померить...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
alpha пишет:
После подъема крышки оказалось, что конденсатор состоит из двух слоев, т.е. не двухходовой, а именно из двух разных, объединенных калачами
Я просто удивляюсь, у ребят открытие! Может только мне попадались наружные блоки у которых начиная с 12 - стоят двойные конденсаторы!? А в 24 тем более, и если помощней там тоже двойные!!
Цитата
air_wave пишет:
Меня до сих пор удивляет, что внешне чистый конденсатор, многие считают таковым изнутри
А с этим полностью согласен. "Клиент" божится, что блок чистый (визуально), но компрессор отрубается по тепловухе. При нем вымываешь "керхером"-и клиент больше не звонит!