Господа помогите! Страдаю от жары.
Дело вот в чем. Вчера ночью самопроизвольно выключился кондей. После повторного включения проработал около мин. и сново выключился. Приблизительно такое же с ним было 3 года назад, при подключении. Установщики говорили что из-за не исправного реле не включается вентилятор охлаждения . Приходил мастер из С.Ц., что-то сделал и все заработало. И вот это сново. Открыл я наружный блок и увидел там старое реле, т.е мастер реле не менял. А просто перебросил провод на входную клемму (1)
Я вернул его на место и отверткой нажал на планку реле, компрессор заработал, но вентилятор крутил очень медленно. Вернул обратно, все заработано, но ровно 1 минуту.
Что делать? Из-за чего он уходит в защиту?
Чел из С.Ц. вентилятор просто подключил напрямую к компрессору. Работает компрессор - работает вентилятор. Компрессор (первое, что пришло на ум) вырубается из-за перегрева обусловленного или нехваткой фреона, забитостью конденсатора, с тем что бы масло куда-то девалось не встречался.
Насчет вентилятора внешнего блока не уверен, но 2-х скоростных вентиляторов на 9ках не встречал.
и скорее всего нажал ты не реле а магнитный пускатель компрессора...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Возможно неисправен мотор вентилятора наружнего блока.В панасах на плате внутр блока в некоторых моделях стоит датчик,измеряющий ток этого мотора.Косвенно на это указывает и то что вентилятор крутится медленно.
Dmitriy_840 пишет:
litos: А почему он крутится быстро в начальный момент прямого подключения, пока не срабатывает какая-то защита?
У него нет регулятора скорости,поэтому почему он замедляется как раз и предстоит вам выяснить. :sor А вот когда он замедляется-срабатывает защита,которая отключает компрессор.Именно из-за этой защиты проблематична установка комплекта низкотемпературной работы на некоторые модели панасов.Посмотрите схему внутр. блока,есть ли там этот датчик в цепи питания вентилятора наружнего блока
Через минуту отключается и компрессор, и вентилятор. Как я понял одно реле должно включать вент, а другое подает сигнал во ВБ. о том что вент. работает. Я правильно понял?
Запустите внутренний блок и проверьте напряжение на 2-4 на колодке(в течение 50 сек.). Если 220В нет (100-150), то меняйте твердотельное реле SSR02 на плате. Плата по четвертому проводу отслеживает вращение наружного вентилятора(тр-р тока). Реле в наружке лучше тоже поменять. Это обычное реле на 220В.
K_proff пишет:
апустите внутренний блок и проверьте напряжение на 2-4 на колодке(в течение 50 сек.). Если 220В нет (100-150), то меняйте твердотельное реле SSR02 на плате. Плата по четвертому проводу отслеживает вращение наружного вентилятора(тр-р тока). Реле в наружке лучше тоже поменять. Это обычное реле на 220В.
Я это и имел ввиду.Либо реле либо трансформатор тока не "видит" вентилятор(не достаточный ток).Странно как при подключении вентилятора на первую клему мог он вообще работать?*
Сделайте проще. Отключите наружку вообще и на 1-2 и 4-2 повесьте две лампочки ватт по 60. И запустите, померьте напругу. 220В везде есть? Больше минуты отработал? Если да, то проблема в наружном блоке. Если нет-то во внутреннем.
K_proff пишет:
Запустите внутренний блок и проверьте напряжение на 2-4 на колодке(в течение 50 сек.). Если 220В нет (100-150), то меняйте твердотельное реле SSR02 на плате.
Сейчас померил напругу. При включении 130В, через 10 сек, как включился вент., 170В.
Лампочек с патронами дома нет. Пойду искать.
K_proff пишет:
Сделайте проще. Отключите наружку вообще и на 1-2 и 4-2 повесьте две лампочки ватт по 60. И запустите, померьте напругу. 220В везде есть? Больше минуты отработал? Если да, то проблема в наружном блоке. Если нет-то во внутреннем.
на 22 сек включились обе лампочки 2-4 светит тускло. На 60-ой сек все потухло.
Реле G3MB-202P 12DC или аналог.
До блока добраться так: под жалюзи есть две затычки, под ними саморезы. Вывинчиваете их и снимаете верхнюю половину (белую). Плату достать, отключив разъемы.