Уважаемые специалисты, подскажите, трёхфазный колонный кондиционер фирмы Midea Выключили одну фазу он перестал работать, ну это понятно. Пока свет на эту фазу ещё не дали. У меня к Вам вопрос что может с ним произойти в таких случаях. хотя защита вроде бы имеется Заранее благлдарю за ответ
если перед аппаратом у вас стояло реле защиты от перекоса фаз и оно сработало - то ничего. Если реле стояло и не сработало или его (реле) не было вовсе, то возможно сгорание электродвигателя компрессора
Защита от перефазировки это хорошо, но её может быть недостаточно. (на кондиционере известного производителя пришлось через неделю после монтажа менять 17 кВт компрессор и пускатель) В любом случае проблемы с электричеством - случай не гарантийный. Для исключения проблем по питанию ставим отдельно защиту.
Например, TPW 4 (RELPOL) - трехфазное эл. питание, реле ABB C553 - однофазное эл. питание
...При нестабильном электропитании, когда отклонения параметров силовой сети
могут превышать 10% от номинала, безаварийная работа системы возможна ,
например, при условии дополнительной установки системы OVERSTOP фирмы ABB
или ее аналогов...(цитата из Рекомендации по обеспечению электропитанием систем VRV от Daikin)
Кроме ABB есть девайсы от других производителей.
С уважением
так я понял что нужно установить реле трехфазный автомат не поможет ?
и что за реле такое у нас таких нет вышеуказаных я устанавливал только однофазники объясните чайнику :sor