Оребренные трубы
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Оребренные трубы

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Оребренные трубы»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5136Тема: «Оребренные трубы» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Кто-нибудь пробовал эти теплообменные трубы?
http://mt2.bmstu.ru/defrez_rebr.php
Профиль
E-Mail
#2
Эти - нет, другие подобные - да. Стандартное решение для водяных конденсаторов.
Однако
Цитата
высота ребер до 7 шагов, но не более 4 мм (для меди), ширина канавок между ребрами - 0,01…1,0 мм
- маловато будет! Капиллярный эффект убъёт конденсацию.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
База пишет:
- маловато будет! Капиллярный эффект убъёт конденсацию.


Сдается мне что конденсация/кипение происходит не снаружи а внутри трубок.
Коэффициент теплоотдачи при конденсации/кипении гараздо больше чем при омывании жидкостью/обдувании газами наружной поверхности, поэтому для создания нужного теплосъема развивают поверхность именно со стороны съема/подвода тепла.

Цитата
nnnn пишет:
Кто-нибудь пробовал эти теплообменные трубы?


А для чего их хотите использовать вы?
Профиль
E-Mail
#4
На счёт к-та не спорю, однако технологически в кожухотрубном выгоднее сделать конденсацию снаружи, а гладкую внутреннюю поверхность оставить для потока воды - её (поверхность) тогда можно механически почистить от всяких живых и неживых ненужностей.

Аффтар вероятно хочет продавать технологию. Эх, похоже он ошибся страной и временем :(