Проблема самс 09 на 410
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Проблема самс 09 на 410

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема самс 09 на 410»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4055Тема: «Проблема самс 09 на 410» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
:sor Установил самс 09 на 410.Через день звонит клиент жалуется на плохую работу.Приезжаю конденсатор обмёрз.Растопили,запустили всё нормально-работает.Вечером опять звонит-замерз.Можеет высокая влжность и беспрерывная работа?
Профиль
E-Mail
#2
При работе на тепло конденсатор должен обмерзать и периодически (автоматически) должна включатся оттайка. Если на улице мороз, а оттайка происходит по времени, то возможна не полная оттайка конденсатора (у гнусмасов это сплош и рядом).
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#3
скорее всего я не ошибаюсь, но у самсунгов нет таймера, за включение оттайки отвечает термодатчик...
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
штирлиц пишет:
скорее всего я не ошибаюсь, но у самсунгов нет таймера, за включение оттайки отвечает термодатчик...


А по-моему как раз напротив - оттайка у них по таймеру (по крайней мере раньше у корейских гнусмасов именно так и было). И зимой у тех клиентов которые ими грется хотели наружные блоки превращались в большую сосульку :D
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#5
поверьте, у меня в цеху стоит SH12ZWH, недели две работает на тепло, ещё ни разу не входил в оттайку
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
штирлиц пишет:
поверьте, у меня в цеху стоит SH12ZWH, недели две работает на тепло, ещё ни разу не входил в оттайку

А как это может происходить? Даже у тех сплитов у которых есть датчик температуры конденсатора, начало оттайки инициируется таймером и только окончание оттайки по температуре поверхности конденсатора (т.е. по датчику). Ведь когда на улице отрицательная температура, то обмерзший теплообменник или нет - все равно он будет иметь температуру ниже нуля, а вот по окончании оттайки температура теплообменника будет выше нуля.

я думаю что Вы просто проследили оттайку, или у этого "чудо"-сплита заложен какой-то другой парамерт по которому включается оттайка (это может быть, например, температура конденсации (поверхности внутреннего теплообменника), но в других сплитах я такого не встречал.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#7
позвольте я Вам процетирую выдержку из инструкции. ".....может образоваться иней при обогреве вашей комнаты с помощью кондиционера. Если это случится:
.Режим обогрева приостанавливается
.Автоматически включается режем размораживания на время около семи минут....."
Исходя из этого можно сделать вывод, что оттайка включается по датчику, и только потом включается (функция) таймер, отщитывает 7 минут, и снова включается режим тепла
Профиль