Кондей не включается на тепло, при нажатии МОДЕ на пульте звукового сигнала при появлении "солнышка"(обогрев) нет. Вентилятор внутреннего блока крутится и все. Во всех других режимах пульт пикает и все работает - охлаждает как надо. Пульт исправен брали другой. В чем могут быть грабли? Заранее спасибо.
Может это холодная модель? Хотя у Самсунга кажется все тепло/холод.
Возможно контроллер (менять блок управления).
Если есть сервисные коды на эту модель, то можно попробовать ввести заново.
Бывает иногда помогает элементарное обесточивание на минутку-другую.
Кнопки РЕСЕТ нет на сплитах, но их так же может заглючить.
если нет на пульте значка "солнышко" то пульт от холодовой модели SC05ZZ8, а если есть но кондей не реагирует никак, то имеет смысл перекодировать мозги 005024-170360
У меня была такая же ситуация именно с этой моделью, правда на счёт звукового сигнала не помню. В новом кондиционере, при включении на тепло, катушка электромагнита 4-х ходового клапана сильно грелась. Проверьте работу электромагнита 4-х ходового клапана.
Спасибо всем кто пытался помочь, пока не помогло.
Уточняю ситуацию, кондиционер нормально отработал лето, и на тепло тоже(при установке проверяли) хотя как вы понимаете летом никто не грелся и вопроса не было. Сейчас он ведет себя так как будто режим обогрева ему незнаком- не выполяет команду ни в режиме авто +1,+2 ни в режиме обогрев. Сброс не помог. Все команды с пульта подтверждаются звуковым сигналом, все что касается обогрева молчит т.е. не принимает к выполнению, компресор не включается клапан тоже. Всетаки на электронику грешу. Я так понимаю если бы была неисправность электромагнита 4ходового клапана команды бы всеравно принимались, компресор работал, но вместо тепла на холоде бы работал? Посоветуйте как лучше вычислить неисправность, как убедиться что внешний блок исправен. Замена платы управления очевидна, а по другому?
а на наружнем блоке есть 4-х ходовой ? ( проверял ты сам ето)
может наружка холодная у тебя
и мозги могут быть от холодней машины
))
проверь
кабель связи ...на клеминике есть клема на 4-х ходовой
Господа, причём тут 4-х ходовый, avitalii проверь на плате, если реле на клапан отсутствует, значит точно от холодовой, проверь другим пультом, желательно от другой модели, попробуй вбить код от другой модели, хотя-бы вот этот 024567-17021d
Ребята кондей не холодовлй он работал раньше, и пульт я другой пробовал таже хрень. Проблема в плате я переставил ее в другой кондей, проблема перенеслась. Что с платой делать?
попробуй проверить управление приходит на реле которое подает питание на 4-ходовой
если управление есть то меняй реле
если нет то скорее всего нужна замена платы
насколько я помню там монтаж деталей планар
ковырятся там полный :censored