Подскажи правильный ли диагноз.
Компрессор гудит, но не вкл., а ток пусковой доходит аж 50А. при пусковом 16 и номинальном 12.
Я посчитал что компрессор просто заклинило. Может есть еще какие-нибудь варианты?
Если что марка кондиционера Самсунг 24 тепло/холод.
1. Неисправен конденсатор эл. двигателя- поставить заведомо исправный.
2. Сильное падение напряжение в проводах-например, к кондиционеру подсоеденен провод на 1,5 мм2, а неплохо бы на 2,5 мм2. проверка- подсоеденить к компрессору напрямую от эл. щита провод на 2,5 мм2 и подать напряжение.
Если все это не прокатит - то
Прозвони компрессор, если всё нормально-смотри в конденсатор, несколько раз видел на самсах реально заниженую ёмкость, неплохо бы иметь под рукой "кривой стартер". Да, и насчёт 220, этому конечно есть научное обьяснение, но видел сам, как 220 при работающей 24 опускалось до 190, помогает тока стабилизатор напряжения
a-i-r пишет:
Ну если бы полетела пусковая емкость, тогда бы наверное не было бы тока в 50А. А напряжение 220-226 в этих пределах причем измеряли на наружном блоке.
Измерять надо когда компрессор пытается пуститься. Должно быть не менее 210 В. (ИМХО).
Если емкость неисправна то компрессор просто не может раскрутиться, но пытается, и поэтому ток растет.
Насчет прозвонить -очень правильно. Может просто обмотка коротит.
если сопротивление обмоток статора в пределах нормы и конденсаторы в порядке,то возможен клин.
Как вариант решения проблемы-подать кратковременно (2-3 сек) 380В на все клеммы,если незначительный клин-сорвёт за милую душу,если нет-фпамойку :D .
Если проблема решится-необходима замена масла,но даже это не предохранит от возможного повторного клина в будущем,как повезёт.Некоторые кондёры работали как часы по 5-8 лет после подобных экспериментов.Удачи! :)
... Ваша идея очень свежая и оригинальная, мы её внимательно изучили и, в результате, приняли твёрдое решение
купить пару килограмм той травы, которую вы курите...
Гдето мне попалась информация, как расклинить мотор холодильника, думаю также и пойдёт для мотора кондишна.
>> Расклинивание мотор-компрессора
Осторожно! Напряжение эл. сети 220 вольт опасно для Вашей жизни. Все операции по подсоединению проводить при отключенном напряжении.
Операция проводится при расклинивании мотор-компрессора, заклинившего из-за пониженного напряжения питающей электросети. В случае, если мотор-компрессор неисправен, данная мера не будет эффективной.
Подключение мотора к сети производится через два диода. Можно использовать любые диоды, рассчитанные на напряжение не менее 400 вольт и ток не менее 10 ампер. Подойдут следующие диоды: Д-232А, Д-233, Д-246, Д-247, КД-203А, КД-206А.
Диоды подключаются к обмоткам мотора по следующей схеме:
Один провод сетевого шнура подключается к общему выводу обмоток мотор-компрессора. На компрессорах марок СК и КВ (моторы производства "Минск-Атлант" и Красноярского завода холодильников) общий вывод расположен выше остальных.
К другому проводу сетевого шнура подсоединяется дополнительный провод, далее к проводам подсоединяются диоды, и вся сборка подсоединяется к мотор-компрессору, как показано на схеме ниже.
Расклинить можно только "ротор". Если это "поршень", то мощности на валу как у хорошей мясорубки. Перемолит все что будет мешать, пока не обломит шатуны.
Меняйте компрессор, однозначно!
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
В похожем случае (правда. не "24", а "18") прекрасно справились Д-247.
Схемка с диодами придумана была именно для поршневых маломощных - бытовых и торговых.
Кстати, помогала и при клине трёхфазных.
Еще вопрос?
На этом же сплите не звонится катушка солиноидного вентиля которая перключает режимы тепло/холод. Может она влият на компрессор или это отдельно. К этому отношение не имеет.
А какое сопротивление должно быть на обмотках компресора для Самсунга 24? Модель точно не помню... но если это важно - я посмотрю.
Проблема похоже -та же - компресор (перепаяли на новый) гудит но не запускаеться, при старте 50 А, и падает напряжение 190-200 В. провод 2,5 мм. Конденсатор рабочий. :?: :?: :?: