код неисправности Mitsubishi
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти код неисправности Mitsubishi

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «код неисправности Mitsubishi»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 5225Тема: «код неисправности Mitsubishi» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Помогите с проблемой - колонна Mitsubishi FDF504HES при включении питания вентилятор внутреннего блока запускается и тут же останавливается, при этом на дисплее загорается неисправность :
U44
E3

На плате в наружнем блоке мигает зелёный светодиод.
Профиль
E-Mail
#2
Это не точно, но похоже проблема с питанием наружного блока.
Профиль
E-Mail
#3
U44 :o А почему номерок такой большой? У вас несколько кондиционеров в сети SuperLynk?
Старенькая моделька однако! Мануалы только в печатном виде можно найти :(
Что касается совета bsv, то мне помнится, что при неправильном чередовании фаз должен какой-то красненький светодиод промаргивать. А у вас моргает зеленый, значит есть связь с внутренним блоком. Хотя может и стоит махнуть две фазы.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#4
Питание проверял фазовым монитором - всё правильно подключено.
Профиль
E-Mail
#5
Если проблема не разрешилась, то вот информация.
4 серия имела встроенный SuperLynk, поэтому нужно адресовать как наружный блок , так и внутренний (SW1 и SW2). Е3 - ошибка связи между наружным и внутренним блоком. Нужно проверить положения переключателей SW1 и SW2. Они должны совпадать и на наружном и на внутреннем блоках.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#6
Точно - Е3 еще ошибка адресации, но я не знал что на данной модели с этим можно ошибиться!
Профиль
E-Mail
#7
2 bsv
E3 это ошибка отсутствие связи между наружным и внутренним блоками. Адресация так же подпадает под эту ошибку. :)

2 KostaOnasis
Есть предположение, что был перемонтаж оборудования (и похоже не одного комплекта), вот и не попали по адресу.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!