В офисе стоит кондиционер FBQ50B7V1 и наружный блок RXS 50 (сплит система). На пульте выставляю, что охлаждать до температуры 24 градуса а он почему-то охлаждает да 19-20. В чем может быть проблема?
Заводская уставка - поддержание температуре по термистору расположенному на входе в испаритель.
Перепрограммируйте на термистор пульта:
Режим 20, № первого кода 2, № второго кода 01 (заводская уставка 02) Как это делать см. инструкцию помонтажу на пульт управления.
AII пишет:
Заводская уставка - поддержание температуре по термистору расположенному на входе в испаритель.
Перепрограммируйте на термистор пульта:
Режим 20, № первого кода 2, № второго кода 01 (заводская уставка 02) Как это делать см. инструкцию помонтажу на пульт управления.
Так и дела, плюс еще сделал режим 10, № первого кода 2, № второго кода 01.
Но это непомогает.
Цитата
bsv пишет:
И по какому кондиционер поддерживает температуру?
Уже тот что на пульте управления.
Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?
Десятый режим трогать не следует, этот режим для группы, если один блок то режим тот который в скобках. А после того, как изменили № второго кода, кнопочку (ТАЙМЕР РАСПИСАНИЯ) нажали? Это обязательная процедура для того чтобы изменения вступили в силу.
Посмотрите где расположен пульт, не влияет ли на него солнышко или что другое?
LordN пишет:
вам нада к Сотнику... он пояснит чё нада делать
и где эту книгу найти?
Цитата
AII пишет:
Десятый режим трогать не следует, этот режим для группы, если один блок то режим тот который в скобках. А после того, как изменили № второго кода, кнопочку (ТАЙМЕР РАСПИСАНИЯ) нажали? Это обязательная процедура для того чтобы изменения вступили в силу.
Посмотрите где расположен пульт, не влияет ли на него солнышко или что другое?
Таймер расписания нажал. Солнце на пульт непопадает.
Может есть на пульте какая-то настройка которая коректирует датчик. Я же пульт могу поставить в любом месте от кондиционера и он неправильно будет показывать температуру?
Может можно как-то использовать датчик на внутр. блоке, он точнее должен работать/
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?
ShahrayOleg пишет:
Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?
Посмотрите в 41 режиме:
00 - температура на термисторе пульта
01 - температура на входе воздуха в теплообменник.Смотрите, думайте, анализируйте.
Ни кто Вам волшебного слова не скажет! Трудиться надо и думать! Если не получиться, значит ДАЙКИН плохой! :cry:
AII пишет:
Посмотрите в 41 режиме:
00 - температура на термисторе пульта
01 - температура на входе воздуха в теплообменник.Смотрите, думайте, анализируйте.
Температуры нормальны и у меня есть еще 02 и 03 там тоже показует температуру. Что это?
Может в этих кондиционерах есть какой-то порог температур, при каких выключат. а при каких нет. Когда ставишь 32 градуса, он нормально сам выключается а при 25 нехочет. И специалисты смотрели. Сами незнают что с ним.
На пульте установлена температура 26 градусов и работать на холод.
На датчиках: 00 – 25; 01 - 24; 02 – 12; 03 – 12. Комнатный градусник показывает 22,2.
1. Если блок настроен на термистор пульта:
Там где установлен Ваш пульт температура +25 гр, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 гр.
2. Если блок настроен на термистор блока:
Воздух на входе воздуха в испаритель +24, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 .
В чем проблема? Попробуем решить!
1. Поместите пульт в то место где находятся люди и "Ваш градусник"
2. Может приток уличного воздуха влияет? Сделайте поправку на это.
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Может у кого-то есть документация на FBQ50B7V1,RXS 50?
Любой дистрибьютер в России, с удовольствием поделется с Вами мануалами! :D
У меня блок был настроен на термистор блока. Только незнаю как поверить. Установил
режим 10(20), № первого кода 2, № второго кода 02. Сохранил настройки. При просмотре настроек режим 10(20), № первого кода 2 стоит 01. Это так и должно быть или эти настройки нельзя посмотреть. Специалисты которые занимаются этой проблемой говорят, что эта модель использует только термистор блока. Это правда?
Цитата
AII пишет:
2. Если блок настроен на термистор блока:
Воздух на входе воздуха в испаритель +24, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 .
Другими словами он выключается, когда температура отличается на +- 3 градуса?