Daikin. Проблема с температурой
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Daikin. Проблема с температурой

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin. Проблема с температурой»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15390Тема: «Daikin. Проблема с температурой» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
В офисе стоит кондиционер FBQ50B7V1 и наружный блок RXS 50 (сплит система). На пульте выставляю, что охлаждать до температуры 24 градуса а он почему-то охлаждает да 19-20. В чем может быть проблема?
Профиль
E-Mail
#2
В месте измерения температуры....
Кондиционер измеряет на всасывании.
Профиль
E-Mail
#3
На сколько я понял, у меня есть 2 датчика: 1) на пульте 2) на внутренем блоке.
Профиль
E-Mail
#4
И по какому кондиционер поддерживает температуру?
Профиль
E-Mail
#5
Заводская уставка - поддержание температуре по термистору расположенному на входе в испаритель.
Перепрограммируйте на термистор пульта:
Режим 20, № первого кода 2, № второго кода 01 (заводская уставка 02) Как это делать см. инструкцию помонтажу на пульт управления.




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
AII пишет:
Заводская уставка - поддержание температуре по термистору расположенному на входе в испаритель.
Перепрограммируйте на термистор пульта:
Режим 20, № первого кода 2, № второго кода 01 (заводская уставка 02) Как это делать см. инструкцию помонтажу на пульт управления.


Так и дела, плюс еще сделал режим 10, № первого кода 2, № второго кода 01.
Но это непомогает.


Цитата
bsv пишет:
И по какому кондиционер поддерживает температуру?


Уже тот что на пульте управления.

Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?
Профиль
E-Mail
#7
Десятый режим трогать не следует, этот режим для группы, если один блок то режим тот который в скобках. А после того, как изменили № второго кода, кнопочку (ТАЙМЕР РАСПИСАНИЯ) нажали? Это обязательная процедура для того чтобы изменения вступили в силу.
Посмотрите где расположен пульт, не влияет ли на него солнышко или что другое?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Daikin. Проблема с температурой

вам нада к Сотнику... он пояснит чё нада делать :D
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#9
Цитата
LordN пишет:
вам нада к Сотнику... он пояснит чё нада делать


и где эту книгу найти?


Цитата
AII пишет:
Десятый режим трогать не следует, этот режим для группы, если один блок то режим тот который в скобках. А после того, как изменили № второго кода, кнопочку (ТАЙМЕР РАСПИСАНИЯ) нажали? Это обязательная процедура для того чтобы изменения вступили в силу.
Посмотрите где расположен пульт, не влияет ли на него солнышко или что другое?


Таймер расписания нажал. Солнце на пульт непопадает.

Может есть на пульте какая-то настройка которая коректирует датчик. Я же пульт могу поставить в любом месте от кондиционера и он неправильно будет показывать температуру?

Может можно как-то использовать датчик на внутр. блоке, он точнее должен работать/
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?

Профиль
E-Mail
#10
Цитата
ShahrayOleg пишет:
и где эту книгу найти?

:D щас поищу... rulez
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#11
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Как-то можно проверить датчик который находится на внутрнем блоке (работает он или нет)?

Посмотрите в 41 режиме:
00 - температура на термисторе пульта
01 - температура на входе воздуха в теплообменник.Смотрите, думайте, анализируйте.
Ни кто Вам волшебного слова не скажет! Трудиться надо и думать! Если не получиться, значит ДАЙКИН плохой! :cry:




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#13
Нужно учитывать еще и это
Рисунок
tem.jpg (46,35 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
AII пишет:
Посмотрите в 41 режиме:
00 - температура на термисторе пульта
01 - температура на входе воздуха в теплообменник.Смотрите, думайте, анализируйте.


Температуры нормальны и у меня есть еще 02 и 03 там тоже показует температуру. Что это?

Может в этих кондиционерах есть какой-то порог температур, при каких выключат. а при каких нет. Когда ставишь 32 градуса, он нормально сам выключается а при 25 нехочет. И специалисты смотрели. Сами незнают что с ним.
Профиль
E-Mail
#15
02 - температура трубопровода жидкости
03 - температура трубопровода газа
Порог есть, это защита от обмерзания при (-5 гр) для Вашей модели.
Цитата
ShahrayOleg пишет:
Температуры нормальны

Какая температура в 01?




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
AII пишет:
Какая температура в 01?



На пульте установлена температура 26 градусов и работать на холод.
На датчиках: 00 – 25; 01 - 24; 02 – 12; 03 – 12. Комнатный градусник показывает 22,2.
Профиль
E-Mail
#17
Может у кого-то есть документация на FBQ50B7V1,RXS 50?
Профиль
E-Mail
#18
1. Если блок настроен на термистор пульта:
Там где установлен Ваш пульт температура +25 гр, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 гр.
2. Если блок настроен на термистор блока:
Воздух на входе воздуха в испаритель +24, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 .
В чем проблема? Попробуем решить!
1. Поместите пульт в то место где находятся люди и "Ваш градусник"
2. Может приток уличного воздуха влияет? Сделайте поправку на это.

Цитата
ShahrayOleg пишет:
Может у кого-то есть документация на FBQ50B7V1,RXS 50?

Любой дистрибьютер в России, с удовольствием поделется с Вами мануалами! :D




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#19
У меня блок был настроен на термистор блока. Только незнаю как поверить. Установил
режим 10(20), № первого кода 2, № второго кода 02. Сохранил настройки. При просмотре настроек режим 10(20), № первого кода 2 стоит 01. Это так и должно быть или эти настройки нельзя посмотреть. Специалисты которые занимаются этой проблемой говорят, что эта модель использует только термистор блока. Это правда?

Цитата
AII пишет:
2. Если блок настроен на термистор блока:
Воздух на входе воздуха в испаритель +24, Вы задали +26 пока вроде нормально +,- 2 .


Другими словами он выключается, когда температура отличается на +- 3 градуса?
Профиль
E-Mail
#20
Цитата
LordN пишет:
вам нада к Сотнику... он пояснит чё нада делать

С уважением, LordN.


Цитата
ShahrayOleg пишет:
и где эту книгу найти?


Цитата
LordN пишет:
щас поищу...

С уважением, LordN.


To LordN bravo

С ув. :)
Профиль
E-Mail
#21
Присоединяюсь к VVS
To LordN bravo bravo bravo
Говори, что думаешь.
Думай, что говоришь!