Samsung SH24ZP6DX Прогорел вывод и вытекло масло из компрессора
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Samsung SH24ZP6DX Прогорел вывод и вытекло масло из компрессора

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Samsung SH24ZP6DX Прогорел вывод и вытекло масло из компрессора»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4778Тема: «Samsung SH24ZP6DX Прогорел вывод и вытекло масло из компрессора» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
SH24ZP6DX Прогорел вывод(из изолятора компрессора) и вытекло масло из компрессора. По какой причине такое может быть?В прошлом году было тоже самое ,меняли компрессор по этой же причине.Подскажите в чем загвоздка?
Профиль
E-Mail
#2
Была аналогичная ситуация на 18 самсе, на комрессоре отсутствовала теплушка, судя по маслу был перегрев, провода поплавило вместе с "выводами", масла было по всей наружке
Профиль
E-Mail
#3
Мы тоже обратили внимание на отсутствие защитной теплушки .Но судя по документации она встроенная ,бывает ли такое?
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
ismirnoff пишет:
бывает ли такое?
на роторниках я никогда не видел.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
ismirnoff пишет:
Но судя по документации она встроенная ,бывает ли такое?

сегодня ради интереса зарезал компрессор от этой модели, никакой теплухи не обнаружил, если конечно её не спрятали очень далеко
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.