Uniflair SUA351, выскакивает АЛАРМ по повышенной влажности, дренаж сухой, обебрение испарителя со стороны фильта тож почти всё сухое, при этом влажность в помещении периодически превышает 60%.Холодит при этом хорошо, что делать не знаю :?: :sor
To Garry:
Для полноты картины нужна дополнительная информация:
-версия кондиционера (C,T,D или H);
-тип контроллера (mP3+hP3;mP10,mP20,mP20 II,UG10)
С уважением, sdv1995
1)Судя по версии (Н) кондиционера функция осушения входит в стандартную поставку.
2)Войдя в режим Glb пункт Н9 Вам следует выбрать:
-"0", если Вас устраивает осушение с одновременной работой компрессора и ТЭНов при постоянном расходе воздуха;
-"5",если Вам не нужно включение ТЭНов при осушке и устраивает пониженный (65% от номинала) расход воздуха через компрессор;
3)Можно все уставки перевести в режимы,установленные заводом.(см соотв.Manual).
Бывает, что данные манипуляции не приводят к искомому результату. тогда нужна будет от Вас дополнительная информация.Звоните мне (495)7213447 с 8.45 до 18.00.
С уважением, Сапрыкин Денис.
sdv1995 пишет:
)Войдя в режим Glb пункт Н9 Вам следует выбрать:
-"0", если Вас устраивает осушение с одновременной работой компрессора и ТЭНов при постоянном расходе воздуха;
-"5",если Вам не нужно включение ТЭНов при осушке и устраивает пониженный (65% от номинала) расход воздуха через компрессор;
3)Можно все уставки перевести в режимы,установленные заводом.(см соотв.Manual).
К сожалению, не могу сейчас проверить настройки Glb, но могу сказать что ТЭНы во время холодильного цикла включаются, вентилятор как я писал выше работает на пониженных оборотах (16% по показаниям контроллера). К сожалению, в таком режиме работы температура в помещении падает достаточно быстро (5-10 минут) и компрессор отключается
Увеличения конденсации на испарителе можно добиться двумя способами: 1.снижение температуры кипения 2.снижение расхода воздуха. Каких-либо других способов осушки в данной ситуации нет. Возможно, что при снижении расхода воздуха по каким-то причинам температура кипения остаётся весьма высокой.
Kroudion пишет:
Увеличения конденсации на испарителе можно добиться двумя способами: 1.снижение температуры кипения 2.снижение расхода воздуха. Каких-либо других способов осушки в данной ситуации нет.
Уважаемый Kroudion !
Простите за резкость, но Вы по моему спутали интервенцию с проституцией.
Снижением температуры кипения Вы добъетесь только уменьшение холодопроизводительности.
Цитата
Garry пишет:
Холодит при этом хорошо, что делать не знаю
Бессмысленная фраза!
Минимум , что надо сделать-это снять параметры вх/вых воздуха (Т,Н) и по i-d диаграмме
посмотреть что у Вас происходит.
Так как информации НОЛЬ, первое что приходит на ум: банальная нехвтка фреона(в испарителе).
Самое простое-посмотрите смотровое стекло. Если нет пузырей (тем паче пены) попробуйте
уменьшив число обороттов вентилятора конденсатора(У Uniflair есть такая возможность) припод
нять давление конденсации(считаем ,что ТРВ никто не трогал).
С уважением, Sky.
Sky,
это хорошо, что Вы стараетесь не путать интервенцию с проституцией и даже знаете, что такое уменьшение холодопроизводительности. Приятно перетереть со столь образованным достоевсковедом :{}
Только будьте внимательней: я писал не о холодопроизводительности вообще, но об увеличении доли скрытой холодопроизводительности, сиречь конденсации паров воды, и в данном случае Ваша невнимательность позволяет усомниться в адекватности Вашего восприятия интервенции с проституцией. :oops:
Kroudion пишет:
... Ваша невнимательность позволяет усомниться в адекватности Вашего восприятия интервенции с проституцией.
Иными словами - понижение температуры на поверхности воздухоохладителя приводит к уменьшению парциального давления водяных паров у поверхности теплообменника. А разность давлений - основная движущая сила процесса конденсации (усушки, при низких температурах.)
Уважаемый Kroudion !
Честное слово не хотел Вас обидеть! Просто эта призказка привязалась ко мне много лет
назад и влазит где ни попадя. Если обидел, то прилюдно приношу Вам свои извинения!
С уважением, Sky.
Sky,
нисколько не обиделся, просто повеселился. И Вы уж простите, если что не так.
Раз уж речь зашла о производительности: да, у компрессора она снижается с понижением температуры кипения, у испарителя наоборот, с понижением температуры кипения она растёт.
Компрессору наплевать, какое тепло, скрытое или явное, он перекачивает. Это испаритель, чем он мощнее, тем больше скрытого тепла (воды) он высосет из воздуха.
Sky пишет:
Если нет пузырей (тем паче пены) попробуйте
уменьшив число обороттов вентилятора конденсатора(У Uniflair есть такая возможность) припод
нять давление конденсации(считаем ,что ТРВ никто не трогал).
Пузырей нет, вентилятор конденсора управляется по давлению конденсации, оно и так 18bar, куда уж снижать обороты
Цитата
Sky пишет:
Цитата
Garry пишет:
Холодит при этом хорошо, что делать не знаю
Бессмысленная фраза!
Я имел ввиду что температуру в помещении он сбивает минут за 10 и отключается :oops:
Была похожая ситуация.
Во время сушки влага выпадала на испарителе, потом вентилятором (он тупо всегда работает) загонялась обратно в помещение.
Если Юнифлаир работает на небольшое закрытое помещение без тепло и влаго выделений, то поддержать параметры он не может.
Вылечили путем замены автоматики на свою, пришлось, деваться некуда было.