Такой код нигде не указан. Вообще эти модели могут контролировать только один параметр: Обрыв или короткое одного из термодатчиков внутреннего блока. Но это обычно четыре моргания.
Ответы на вопросы по кондиционерам LG на сайте www.lg-aircon.ru
Мда. Но если я правильно понимаю, обрыв или КЗ контролируется и индицируется сразу при включении питания? А тут блок на вентиляцию работает, а при переключении на охлаждение через пару минут выпадает по этой ошибке. Нет ли мануала на него?
LGTECH пишет:
Такой код нигде не указан. Вообще эти модели могут контролировать только один параметр: Обрыв или короткое одного из термодатчиков внутреннего блока.
Почему-же, у настенников 36-х и кажется 30-х в наружке есть плата. Её неисправность так-же контролируется. Не разбирался в подробностях, но если при скачке напряжения вылетел вылетел трансформатор, то лампочка на внутреннем блоке мигает (не знаю сколько раз и какая. Так-что не все так однозначно. Нужен мануал или сильный автоматчик (желательно и то и другое).
Уважаемый OLmer79
Если вам так хочется мануал, то я вам его пришлю. Но уверяю вас , что того что вам нужно вы там не найдете.
Уважаемый Kompas! О какой плате в наружном блоке вы говорите? Это же девятка 99 года выпуска.Вы бы еще мультизоналку припомнили.Там 34 кода ошибок
Ответы на вопросы по кондиционерам LG на сайте www.lg-aircon.ru
LGTECH пишет:
О какой плате в наружном блоке вы говорите? Это же девятка 99 года выпуска.Вы бы еще мультизоналку припомнили.Там 34 кода ошибок
И действительно, о какой это я плате? Я даже удивился когда узнал что в 36-й модели LG плата снаружи есть. Вот в потолочнике LG 10-кВатном ей и не пахло как обычном настеннике. :D
А вообще-то я заголовок темы не прочитал - невнимательность, простите
1 мигание: неисправность одного из терморезисторов
2 мигания: неисправность терморезистора, но здесь уже в наружке
3м: кондёр работает на обогрев и на охлаждение, чуш конечно, но так написано...
4м: выключена система защиты компресора
5м: ошибка обмена данными мжду блоками
6м: ток потребления исполнительных устройств был завышен( кратковремено)
7м: ток потребления наружки был выше нормы
8м: неисправность двигателя вентилятора ( где не сказано)
9м: 4-х ходовик не исправен
10м: терморезистор на компрессоре не исправен
На какую конкретно модель не сказано. всё както обобщили,
Точная модель блока - LS-J0960NL, инвертор.
Ситуация прояснилась - в наружке издохла или плата управления, или плата ключей. На компрессор напряжение не подается. Блок при попытке запуска начинает щёлкать релюшкой, но ничего не происходит.
Отсюда вопрос к уважаемому LGTECH - как точно определить, что умерло, дабы не покупать обе платы? Можно просто выслать мануал.
Проверь все контакты, особенно релейные на наружке. Плата скорее всего исправная. Болезнь лыжовских (да и самсунговских) ... да всех наверное инветорных плат - непропаи и прочие "отваливания".
Удачи!
ВОТ КОЕ ЧТО НАШЁЛ, :на внутренем блоке мигание пять раз, на внешнике светодиод не светится. Неисправность может выть вызвана тем, что из за внешних помех данные передоваемыенаружным блоком, не принемаютя приёмником комнатного блока. Подобный дефект проявляется, если питающее напряжение не соответствует рекомендуемым параметрам, а также из за того , что на линии данных между блоками проникает помеховый сигнал от цепей питания двигателя вентилятора. Для устранения дефекта удаляем резистор R94 на электроной плате блока (внутренего)
штирлиц, зеленый светодиод светится, помаргивая. Видимо, помаргивает он в такт посылкам. А вот при попытках запуска он погасает, именно поэтому думаю о проседании питания из-за пробоя ключей. Хотя точно отдиагностировать не могу, ибо с Лыжей-инвертором сталкиваюсь впервые. Мне бы схемку аль чертеж... (с)
den223, спасибо за совет, попробую пропаять.
Если ключи TL105L то скорее всего дело в них.
У них болезнь - выходит из строя имп.преобр. напряжения.
Лучшая замена(если дело в них):
Mitsubishi
PM30GTJ060
T17GK3
С уважением, Sky.
А кто сталкивался с проблемой - 7 раз моргает, точно знаю, что проблема не в наружной плате, ибо подкидывали новую- такая же фигня, причём гдето через час , два работы кондицинера :sor
штирлиц пишет:
А кто сталкивался с проблемой - 7 раз моргает, точно знаю, что проблема не в наружной плате, ибо подкидывали новую- такая же фигня, причём гдето через час , два работы кондицинера
если кому интересно, проблема как бутто решена, стоило подключить землю, и всё пока что на мази