По опыту четырех лет и работе с кондиционерами разных фирм было замечано, что по поломкам плат управления лидирует Electra (процентов 90%). Чаще всего горит варистор на входе и трансформатор. Хотелось бы узнать ваше мнение по этому вопросу, а также вашу статистику по поломкам плат управления по Electr'е и другим производителям кондиционеров.
Варистор горит если на его "ноги" подкинуть єдак вольт 300 (если предохранитель раньше не пыхнит) и проблема эта не электры а скорее "конфликт варистора с сетью" :D .
А по трансформаторам согласен, они горят чаще всех.
Сам транс горит достаточно редко, больше чем в двух третях случаев горит предохранитель, в него вмонтированный.
А по поломкам самая вредная - издыхание микроконтроллера. Ибо тогда плата становится запчастями...
Хотя пару раз выходил из положения на Мицухе, на которой ушел в обрыв выход контроллера на включение вентилятора внутреннего блока. Есессно, блок валился по ошибке. Починил, заведя реле вентилятора через инвертор из К155ЛА3 на светодиод включения питания. Теперь нету регулирования скорости и задержки включения в режиме обогрева, зато сэкономили большую деньгу. :dollar