Подскажите, уважаемые господа, как избавиться от ложных срабатываний таймера на моделях Mitsubishi SRK-50 и SRK-52 ?
Кондиционеры установлены в необслуживаемых помещениях, температура - 21-25 град, влажность - 70 - 80%. Электропитание гарантированно бесперебойное. Запущены от пульта ДУ на постоянную работу (чтобы не выключались по таймеру), однако с периодичностью примерно 1-2 раза в месяц независимо от времени года и погоды данные модели самопроизвольно выключаются, при осмотре никаких признаков неисправности нет - только мигает индикатор "TIMER". Включаются от ДУ нормально, работают с месяц без проблем а потом - опять уходят в таймер...
Из 30 кондиционеров в в заведовании так ведут себя 4. (1 SRK-52 и 3 SRK-50). Остальные не чудят.
Относительно грязных фильтров в описании сказано только то, что это снижает эффективность работы, повышает шумность и потребление электроэнергии.
Ни слова о самовыключении. И еще нужно учесть, что эти кондиционеры установлены всегда в паре на расстоянии 0,5 - 1,5 м. друг от друга.
Соседние рядом с ними работают в точно таких же условиях и точно так же засоряются, однако не выключаются, как эти.
А еще в описании есть т.н. "Функции самодиагностики", где указано, что похожий режим индикации (горит RUN и моргает 5-кратно TIMER) свидетельствует
о неисправности наружного блока. Однако специалисты из сервисного центра осматривали блоки и никаких неисправностей не обнаружили. Тем более,
что после включения от ДУ блоки запускаются и работают, а индикация TIMER гаснет.
Может можно впаять какую-нибудь перемычку в схему, чтобы заблокировать таймер?
Подскажите, где разжиться схемой на эти модели?
Уважаемый khext,
если Вас не затруднит, уточните полную маркировку кондиционера. Откровенно говоря SRK/SRC 50 HA (CA) - помню, SRK/SRC 56 HA (CA) - помню, но SRK 52 HE(?) - бытовая "теплая" модель, которая появилась только в прошлом году и ее не следует ставить в технологические помещения (серверные и пр.). Вероятно в такого рода помещениях они у Вас и стоят.
Также не понятна фраза:
Цитата
khext пишет:
Запущены от пульта ДУ на постоянную работу (чтобы не выключались по таймеру)
Не вижу связи. На пульте должна быть выставлена определенная температура, а не режим CONT (continious) - это тестовый режим.
Тем не менее, если Вам это поможет, могу предложить данные по моделям SRK/SRC 50(56) HA(CA) - это те функции самодиагностики о которых Вы пишите, только нужно смотреть далее:
....... тьфу, не могу - нельзя вставлять картинки из файлов :cry: .
Ну ладно, там есть три основных пункта:
1. Неисправный компрессор (что, вероятно, отпадает, т.к. он снова запускается)
2. Неисправный конденсатор (проверить защиту компрессора и конденсатор)
3. Недостаток хладагента (проверить правильность заправки хладагентом, а также возможно забита капиллярка).
Больше пока ничего не могу сказать. Поскольку Вы зарегистрировались, можете попробывать качнуть технические каталоги и сервис-мануалы из раздела "Технические ресурсы" Mitsubishi Heavy Ind. серия SRK.
Уточняю - на самом деле моделей больше. Это: 1 - SRK50A, 1 - SRK52HE, 1 - SRK40HD и 1 - SRK56A, просто я полагал, что 40, 50 и 56 ппрактически идентичны и объединил их. Если я не прав - простите мне мою поспешность. Эти обозначения написаны на наклейках внутренних блоков. Где прочитать обозначения типа : "SR K 50 1 H EN F - L" (как описано в мануале) я не знаю, т.к. их читал другой человек. Если это важно - я попробую уточнить, только поясните - в каком месте это прочитать.
По поводу включения от ДУ: там, где выставляестся время включения и выключения по таймеру - везде сосредоточенно давили на CANCEL, чтобы случайно не выставить таймер, полагая. что возможно где-то ранее этот таймер случайно активировали. Режимы. отображаемые на ДУ при включении таковы:
CONT - нет
HI POWER - нет
ECONO - нет
FAN SPEED - HI
TIMER - нет
температура - 21
MODE - *
AIR FLOW - в постоянном положении около 45 град.
По вопросу о самодиагностике: индикатор RUN горит постоянно, TIMER постоянно мигает 1 сек через 0,5 сек. Я не нашел в описаниях этого вырианта. На срабатывание таймера это непохоже, т.к. судя по описанию этот индикатор должен либо гореть, либо нет - в зависимости от состояния таймера. По-этому предположил, что это - глюк. Тем более, что приглашенные специалисты ничего толком объяснить не смогли, и предположили, что неисправна плата.
И еще вопрос - в технических ресурсах есть дока по SRK-C(SRK501CENF-L,SRK561CENF-L) и SRK-GZ(SRK502Z-L, SRK408HENF-L2,SRK501HENF–L,SRK561HENF–L). А как узнать, какая из них для моих моделей ?
И не могли бы Вы пояснить - что значит "теплая модель" и почему я не могу поставить SRK52HE в серверной. где постоянная температура и влажность ? Они не рассчитаны на постоянную работу или по другой причине ?
если Вы территориально находитесь в Киеве, мы попытаемся Вам помочь. В противном случае, без визуального осмотра на основании голого алгоритма тестирования, врядли. Так что пишите на MAIL.
Вкратце отвечу на вопросы:
1. SRK50A, SRK56A - внутренний блок, SRC50HA, SRC56HA (реверсивные холод/тепло), SRC50CA, SRK56CA (холод) - наружный блок. Прочитать можно на наклейках внутреннего и наружного блоков. Извиняюсь за выражение "теплая модель", теперь я думаю все понятно. Эти модели 2001 г.в. пришли на смену моделям SRK501HENF-L и SRK561HENF-L соответственно, которые есть в тех. рководстве 2000 г. Алгоритм выявления неисправностей у них аналогичный, так что качайте доступный мануал.
2. Установки на пульте ДУ действительно не очень существенны. Единственное, если в помещении стоит два кондиционера как "рабочий/резервный" и оба в работе, то я бы установил на одном из них 21 град, а на другом - 25 град и менял бы уставки местами ежемесячно. Если же они выдают 50% необходимой мощности каждый, тогда разумеется можно установить на обоих одну температуру, скажем 22 град. Самое главное, чтобы они не стреляли холодом друг в друга.
3. По поводу самодиагностики действительно MHI перестали писать как часто мигает лампа. Обычно лампа мигает 5 раз в течение 8 секунд. Вот такое соотношение.
4. Насчет глюка платы управления - и это также возможно (можно конечно заменить, но хорошенько продиагностировать). Иногда глюки встречаются и на более серьезной технике из-за сильных колебаний напряжения. Проверьте также свой UPS. В реверсивных моделях SRK даже при включенном RESTARTе (т.к. в заводской поставке - отключен), после пропадания напряжения, а затем его появления, включается АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим! (см. инструкцию, а также п. 6 ниже).
5. Что же касается моделей SRK52НЕ и пр. (40HD, 50HA ...). Они хоть и выглядят внушительно и может даже симпатично, но бытовуха остается бытовухой - отсутствие нагревателя картера компрессора, температурные режимы и пр. делает их не вполне подходящим вариантом для бюджетного кондиционирования технологических помещений. Хотя мы и сами время от времени выполняем такие монтажи, но обдумываем десятки раз, перед тем как сделать это. Для этого у MHI имеет место полупромышленная серия FD, которая значительно более вынослива.
6. А теперь последнее и самое главное. Кондиционеры серии SRK и серии FD у Mitsubishi (а также бытовые и полупромышленные модели DAIKIN - те бренды с которыми мы работаем) Вам должны были установить с т.н. "зимним комлектом". Одной из его функций есть регулировка вращения вентилятора наружного блока. Необходимо проверить также и его работу. Также такие приборы корректно отрабатывают функцию RESTARTа (например для SRK).
Как видите одним словом не объяснить. Поэтому мой Вам совет как владельцу этих кондиционеров - заключите с монтажной организацией, которая Вам их ставила, договор на ежемесячное сервисное обслуживание, что облегчит Вам жизнь, а кондиционерам их участь.
Спасибо за разъяснения.
Я не из Киева. Для Вас не будет затруднительно дать некоторые консультации по почте ?
Дело в том, что подрядная организация отказалась обслуживать свои кондиционеры, и поделать с этим я ничего не могу - политика верхнего руководства (а может - экономика :( ...). Договор на обслуживание заключен с другой фирмой, а она разводит руками. А за работоспособность кондиционеров в какой-то мере отвественен я.
Я еще раз внимательно, руководствуясь полученными сведениями, осмотрю все и отпишу Вам. Сможете уделить мне время ?