Неисправность Panasonic CS-A12CKP
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Неисправность Panasonic CS-A12CKP

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Неисправность Panasonic CS-A12CKP»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 4703Тема: «Неисправность Panasonic CS-A12CKP, Panasonic CS-A12CKP отключается» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой на сплитах Panasonic CS-A12CKP: при включении на холод(ток при норме 5.0-5,2А ~ 4,6А, Р~4.4), тепло(4.8-5,0А ~6.2А) - включается, запускает FAN, COMP, работает 2-3 минуты и выключается полностью, закрывает жалюзи, гаснет св.диод. При работе на тепло св.диод перед выключением мигает 5 раз. При автоматическом режиме может проработать минут 5-7. Пробовал менять плату управления - без изменений, проц отпадает, а что дальше разобраться не могу.
Буду рад любой инфе.
Профиль
E-Mail
#2
А мотор внутреннего блока менять не пробовали :?:
Профиль
E-Mail
#3
Возможно неисправен датчик испарителя.
А вообще совет такой: отсоедините наружный блок, а на клемную колодку внутреннего подключите две лампочки мочностью 60Вт. Одну на 1-2 клеммы, другую на 4-2 (иммитация компрессора и наружного вентилятора). После пуска на холод датчик испарителя поместите в холодную воду. Если внутренний блок не выключится - проблема с наружкой, если выключится - с внутрянкой.
Профиль
E-Mail
#4
Если был бы неисправен мотор внутреннего блока сплит выключился бы через 50 секунд.