Смесь 22 фреона с 407
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Смесь 22 фреона с 407

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Смесь 22 фреона с 407»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 7927Тема: «Смесь 22 фреона с 407, дозаправить 22 фреоном вместо 407» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Сейчас поступает оборудование на 22 и 407 фреонах. Я думаю, обязатель будет случай, когда ремонтник не заметит и дозаправит или полностью заправит кондиционер на 407 фреоне 22 фреоном. Кто может ответить грамотно насколько это опасно для кондиционера или ремонтника или ничего страшного. Спрашивал об этом поставщиков фреона, но ответ получил не внятный.Понятно, они заинтересованные лица.
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
По моему мнению такого не должно быть, т.к. прежде чем решиться на заправку (дозаправку) системы нужно выяснить на каком хладагенте работает оборудование. В противном случае, ремонтник явно занимается не своим делом. Что касается возможности полной перезаправки систем с 407 на 22, имеются разные мнения. Кое что можно прочитать здесь.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Для ремонтника это чревато fight moral

А для кондиционера...
К сожалению, мне известны факты ошибочной дозаправки "407" систем 22 и даже, по рассказам коллег, 141 :eek
Есть на примете и немелкий (90й) блок, в котором вместо 407 полностью 22
Во всех случаях пациенты пока живы.
Best regards
MKl
Профиль
E-Mail
#4
R-22 и R-407C-близнецы братья.
407 -это альтернатива безхлорная, хлорному R-22.
R-22 можно дозаправлять.
R-407C дозаправить нельзя. Этот фреон является 3-х компонентным. При улетучивании хотя бы одного из компонентов, приходится выпускать весь оставшийся фреон и делать перезаправку.
Чтобы совершить ошибку при дозаправке, надо:
-ничего не понимать в этом вопросе;
-не соблюдать элементарные правила ПТБ при работе с фреонами.
Все правила во всём мире написаны кровью дураков.

Прежде чем раз один раз отрезать...
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
BIOTHERM пишет:
R-407C дозаправить нельзя. Этот фреон является 3-х компонентным. При улетучивании хотя бы одного из компонентов, приходится выпускать весь оставшийся фреон и делать перезаправку


imho не все так трагично ;)
например, посмотрите любопытную информацию вот здесь

вероятные причины некоторого, мягко говоря, преувеличения проблем с многокомпонентными фреонами упоминались, например, здесь
Best regards
MKl