Уважаемые коллеги, есть проблема.
На двух объектах, были смонтированы системы отопления зданий.
Теплоноситель DIXIS-65. t -70-95 C Насос Willo IPn 40/ 180-4/2.
Через пол года начинает подтекать торцевое уплотнение насоса (пара-трения: сталь/графит). Разбираю насос и обнаруживаю на графитовом кольце омеднение.
Иначе говоря, графитовое кольцо покрыто тонким слоем меди как после гальваники.
Этот медный слой, на поверхностях трения, скатывается и царапает графитовое кольцо
оставляя радиальные борозды. И как-бы «засаливает» медью поверхность.
Торцевые уплотнения меняли. Все повторилось. Образцы DIXIS-65 возили в лабораторию. Говорят всё нормально. Трубы: сталь, медь, шитый полиэтилен.
Если кто сталкивался с данной проблемой, помогите советом.
P.S. Замена теплоносителя дорого.
для LordN. Носитель одназначно. В других местах подобных ошибок не повторял. Моноэтиленгликоль проблем нет. Но ведь DIXIS используют многие.
Им здесь есть что сказать?
для whip. Нет. А что меняет?
впечатления от дикси - резко отрицательные, на первом же объекте, где применили 65-й сразу куча проблем, началось, как и у Вас, с насоса, сперва потек, потом сгорел двигатель, дальше - больше, сейчас дикси похож на раствор с глиной, сетчатые фильтра и т/о чистим раз в неделю, ждем тепла и выкидываем. однозначно.
труба черная, т/о - медь.
и ведь ни кто не предупредил... слов нету. одни маты.
По всей видимости, они в гликоль добавляют какие-то кислоты. На выставке они сравнивают стальные трубы после воды и дикси. Их чистые.
Видимо поэтому дикси и с оцинковкой реагирует. Но это всё предположения.
Спасибо что поделились своим опытом.
Интересно, производители насосов как отзываются о дикси.
Что, по вашему мнению, лучше всего лить в систему. Буду, признателен за совет.
Цитата: "В настоящее время на Российском рынке наиболее популярны антифризы на основе моноэтиленгликоля российского производства "Аргус Хатдип", DIXIS, .Hot Blood.. "
Что-то я сомневаюсь ...
Мы сейчас используем моноэтиленгликоль (40-30 процентный), и никаких противопоказаний к применению не имеем.
Другой вопрос был, можно-ли исправить ситуацию с дикси. Как я понял нет.
Что до Аргус Хатдип", DIXIS, .Hot Blood.. их делают по одному ГОСТу.
Цитата:
"Набор присадок определяет такие свойства антифриза, как допустимые пределы коррозии, вспениваемость, щелочность, препятствование образованию накипи. Все эти параметры регламентирует ГОСТ 28084-89 "Жидкости охлаждающие и низкозамерзающие". "
"Мы сейчас используем моноэтиленгликоль (40-30 процентный), и никаких противопоказаний к применению не имеем." какой именно, назовите производителя, если не секрет.
Моноэтиленгликоль (концентрированный) продают многие. Обычно это бочки по 200 литров или пластиковые контейнеры по кубу. Мы покупаем в ЗАО "Стронгер". Вопрос цены. Ну и сертификат дают.(не реклама) А сам завод изготовитель находиться в Казани.
Присадки не добовляем. Говорил с "котельщиками" ругаются на присадки.
Главное подготовленная вода.
Не обязательно дистилированная. Для холодилок достаточно просто водоподготовки. Когда счет идет на кубы то дистилированная дорого.
Системы с таким раствором работают уже около 5 лет. Филитры смотрим раз в пол года. Про пену сказать ничего не могу. Скорее всего есть. Но на работу реле протока не влияет ни как. Главное ни один насос не потёк! Как реагируют материалы? Думаю как на обычную воду. Чем меньше воздуха в системе тем меньше реакций. Собственно протечки были вначале, но связанные с качеством монтажа. Я понимаю вопрос. Химики тоже не зря свй хлеб едят. Может мне пока везёт.
To FAA
У Вас система - "только отопление", или фанкойловая отопление/охлаждение?
Медных труб много?
Нет возможности применить насосы с мокрым ротором?
А как с токами утечки? Может где-то идет этот процесс?
А посоветоваться с химиками, насчет активного анода, чтобы на нем ионы меди осаждать, а не на насосе?
Михаил
Интересно, кто нибудь ещё сталкивался с таким эфектом?
To kord Система отопление фанкойлами, меди много ( треть всех труб),
характеристики насосов с мокрым ротором не проходят.
"А как с токами утечки? Может где-то идет этот процесс?"- насосы заземлены.
И как увидеть этот процесс?
С химиками советовался. Сдавал образцы.
Насчёт анода интересно. Если есть такое решение подскажите. Хотя не ясно, если это скажем цинк. то он тоже реагирует с дикси.
To FAA
С таким явлением сталкиваться не приходилось.
Токи увидеть так: померять потенциалы на различных частях системы. такое оборудование есть е службе эксплуатации подземных газовых сетей.
А потом надо проанализировать механику переноса ионов меди.
Возможно решением будет - подать на медную часть систему нужный потенциал от станции катодной защиты.
А возможно изменить точку заземления, или сделать дополнительное заземление.
А зачем в системе отопления - антифриз?
Уж сколько раз говорили - внутри здания - только хим. очищенная вода!
Михаил