LG 24 При запуске вырубает автомат!
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти LG 24 При запуске вырубает автомат!

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «LG 24 При запуске вырубает автомат!»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 10975Тема: «LG 24 При запуске вырубает автомат!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
LG 2462HL при запуске сначала подает звуковой сигнал запуска, затем через 3-5 секунд вырубается автоматический выключатель, через который запитан кондиционер. Что это может быть?
Профиль
E-Mail
#2

Напиши попонятней в каких условиях запуск в каком состоянии сопротивление обмоток цел ли конденсатор исправны ли реле на печатной плате внутреннего блока
Через 3-5 секунд происходит активация компрессора и причина скорее в нем или кривой у вас батенька монтаж а также посмотри межблочный кабеь бывало что новый а всерединке бухты "КЗ"
Глаза боятся - руки делают.
Профиль
E-Mail
#3
1. Слабый автомат, либо
2. Компрессор "на клину".
Профиль
E-Mail
#4
Дело в том, что кондиционер е новый, а до этого благополучно проработал 7 месяцев без всяких проблем. Вероятно, что клиент, в нарушение гарантийных условий, в морозы включал кондиционер на холод. Электрику мы пока не проверяли.
Профиль
E-Mail
#5
Дело в том, что кондиционер е новый, а до этого благополучно проработал 7 месяцев без всяких проблем. Вероятно, что клиент, в нарушение гарантийных условий, в морозы включал кондиционер на холод. Электрику мы пока не проверяли.
Профиль
E-Mail
#6
Прошу прощения за повтор.
Профиль
E-Mail
#7
Уважаемый Nimal!
Дело в том, что мы - один из ваших дилеров. Было бы приятно знать с кем, конкретно я здесь общаюсь. Если Вас не затруднит, то представьтесь пожалуйста. Можете ответить по электронной почте на trewe@comail.ru.
Все-таки хочется видеть за NIC´ами реальных людей.
Заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#8
Судя по всему заклинило копрессор. Хотя может быть и автомат сдулся. Комп можно попытаться расклинить, ну а автомат заменить.
Профиль
E-Mail
#9
Как это расклинить комп.??? Еслиможно - поподробнее. Впервые о таком слышу.
Профиль
E-Mail
#10
РАСКЛИНЬ КОМПРЕССОР ДВУМЯ ФАЗАМИ
380V МИНУЯ ПУСК.РЕЛЕ И ИЗМЕНЯЯ (ЧЕРЕДУЯ) НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ КОМПРЕССОРА.
Удачи 7(будь осторожен купи калоши (резиновые)}:-))))
Профиль
E-Mail
#11
У нас было подобное, связано с неравномерной нагрузкой между фазами, если в щите три фазы померьте нагрузку на каждой клещами. Удачи
Профиль
E-Mail
#12
оевидно "клин",скорей всего от холодных запусков.
P.S. очень интересно было прочитать про "расклинивание" с помощью 380V,обязательно попробую когда представится возможность.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.