МЕ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти МЕ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «МЕ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3688Тема: «МЕ» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Уважаемое сообщество!
Возникла проблема с МЕ18 только холод. При запуске кондиционер работает около 10 секунд и останавливаеться. Компрессор запускаеться. Моргает зеленый индикатор по три раза. Помогите решить проблему
Спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
Причина скорее в том, что не поступает сигнал обратной связи.
Профиль
E-Mail
#3
Предполагается, что разъемные соединения двигателя вентилятора вы уже проверили.
Если вентилятор вообще не вращается, то нужно проверить сопротивление обмоток двигателя вентилятора внутреннего блока (разъем 211).
Если вращается, но через 12 сек. останавливается, то следует проверить сигнал от датчика частоты вращения двигателя. Для этого отключите разъемы двигателя, подключите тестер в режиме измерения постоянного напряжения между клеммами 2 и 3 разъема CN121 со стороны двигателя. Вручную проверните вентилятор на 1 оборот или более – напряжение должно изменяться от 0В до 5В. Если изменяется, то скорее всего неисправна плата внутреннего блока, если не изменяется, то потребуется заменить двигатель.
Двигатель вентилятора для модели MS-18RV-E1 есть на складе запасных частей МЕ: (095) 230-69-70.
С уважением,
Николай