Доброе время суток!
Кассета Daikin. Сначала была ошибка Е4. Выяснили – пустой, какие-то умельцы плохо «завальцевались», фреон-то и улетучился. Заправили. Теперь ошибка Е0. Причём у 2-х блоков по 9 кВт, которые «запараллелены» и висят на одном автомате. :0.
Уважаемое сообщество, подскажите, пжл, что означает эта ошибка и чего делать-то?
Никто, даже официальный дистребутер (название не оглашаю, чтобы не сочли за рекламу :-)) не смогли ответить на этот каверзный вопрос – «ищите…» - ответили они…………………
Занимаюсь данным брэндом 5-ый год с таким еще не сталкивался.
Попробуйте следующее:
Проблема с электропитанием кондюков
Недозаправили или перезаправили
Неисправность печатной платы наружки
Посмотрите на светодиоды на плате наружки(на крышке есть описание)
Проверить Q1L Q2L термопредохранители вентиляторов
Но вероятнее всего попробуй один отцепить от автомата и запустить только один
У нас была похожая проблема.
Скорей всего у ВАС пускатель в наружном блоке накрылся медным тазом.
Замените его и должно все заработать.
Заменить можно на любой другой, не обязательно оригинальный. ВАЖНО только чтобы подходил по мощности.
С уважением, ученик.
Посмотрите на наружный теплообменник - не загрязнён ли. Может расти ток компрессора и при 22А срабатывает защита. У нас такое было, пока не промыли конденсатор.
Категоричное спасибо всем!!!
2 ученик
new-climate@mail.ru – буду крайне благодарен!
Всё промыли Кёрхером, как полагается. Если автомат отключить, а потом опять включить, ошибка пропадает. На время… Похоже это из-за параллельного соединения аппаратов (провод 2,5 квадрата вдобавок на один автомат и на скрутках!!!!)
И еще – подскажите, пожалуйста, какое давление должно быть на всасе при сёняшних погодных условиях?
Ещё раз благодарю за рекомендации….
С уважением