Добрый день!
Подскажите пожалуйста. У нас такая проблема... Приехали на объект обслуживать приточную установку. Она подает в здание холодный воздух (tканала +12С при заданной температуре контроллером +24С), при этом обратный трубопровод на выходе из калорифера горячий +54С. Сначала думали, что калорифер забит грязью, сняли его, промыли, прочистили, но у него верхняя часть нагревается больше, чем нижняя. Взяли перевернули калорифер, в итоге тоже самое: верхняя часть нагревается, а нижняя нет. Получается калорифер чистый, но почему тогда нет съема тепла с калорифера? Заказчик утверждает, что все исправно работало и температура в воздуховоде нагревалась до заданных параметров, сейчас же не можем добиться, чтоб калорифер равномерно везде прогревался и температура в воздуховоде была ближе к заданной.
есть много вариантов почему раньше нагревало а сейчас нет, хотя многие признаки показывают на слабый калорифер.
например.
забилась по воде какая то секция калорифера, но вы говорите, что щупали
фильтры были грязные расход соответственно был небольшой поэтому воздух нагревался сильнее.
если там стоит трехфазный вентилятор, то могло быть такое: раньше он был неправильно сфазировали,потом его правильно сфазировали и опять расход увеличился.
Т вх должна быть больше.
SSA, а поподробней можно? Температура воды на подаче 80С, на обратке 54С. Вы считаете, что калорифер завоздушен? Или какую температуру воздуха померить? на улице было -20С, в воздуховоде 12С при замерах, о которых я писал.