Друзья, подсткажите, что можно сделать для организации правильной совместной работы 6 касетников LG T28LH (внешний блок LTUH286) в одном помещении?
Помещение бывшего актового зала, три ряда со столами, по 2 блока над каждым. Блоки явно переразмерены, но какие есть. Проблема в том, что помещение проходное, а пульты у всех блоков индивидуальные, разнесены по разным стенам, со всеми не договориться, в результате доходит до того, что половина агрегатов работает на обогрев, половина на охлаждение :-(
Нужен либо центральный пульт. Какой?
Либо функция блокировки кнопок пульта.
Кстати, на пультах есть кнопочка 2ndf, уж не режим ли ведущий/ведомый это? В инсрукции ничего про 2ndf не сказано.
Либо еще какая хитрость. Потому как даже в ручном режиме на охлаждение +25 заданное для всех агрегатов, больше всех работают те 2, которые у входа в помещение...
Попробуйте все свести на один пульт , у Дайкинга это звучит как система Sky ... все работают как один большой кондей , разбитый на несколько зон . Есть человек Den223 или 233 .. не помню . Дениска Алимский . ОН вроде спец по лыжам . Он точнее скажет .
Я подозреваю, что установщики должны были учесть, что 6 агрегатов в одном помещении нужно синхронизировать и, наверника, что то уже сделали. Проблема в том, что мы не знаем что. И пока я не нашел в инструкции описания функции 2ndf. А похожа она как раз на что то типа "ведомый".
SSA, Серж, спасибо. Это поможет оперативно решить проблемы и двигаться к наладке группового контроля.
Можно ли весь мануал получить? Интересуют детали алгоритма группового контроля. При ручном раздельном регулировании, было замечено, что один агрегат из 6-ти работает явно дольше остальных при одинаковых уставках температуры. В результате все ставили на холод +24, а один на холод +25. Обеспечит ли режим группового управления ротацию или одновременное включение всех?
Это из нескольких мануалов. Групповой контроль - это управление ГРУППОЙ - т.е. все блоки работают как один большой. Ротации не будет. У LG есть "простой центральный контроллер" (Simple central controller) - просто для вкл/выкл до 16 блоков как индивидуально, так и всех вместе.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
"Как один" я вижу как минимум два варианта:
1. Задается общая уставка температуры и режим работы, вычисляется среднее по всем датчикам температуры, дается команда страрт/стоп одновременно для всех блоков с учетом последовательного запуска для снижения пиковой токовой нагрузки.
2. Задается общая уставка температуры и режим работы, каждый блок включается выключается индивидуально по показаниям своего датчика температуры.
Подозреваю, что первый режим сложнее в реализации и как бы не получился второй. А во втором, c учетом неравномерного распределения температур по помещению, в локальной зоне перегрева постоянно будет работать один блок, замораживая тех кто под ним.
То, что на рисунке - один пульт, одна температура, одна скорость вентилятора, одно управление жалюзи для ВСЕХ блоков, единственно, каждый индивидуально будет определять температуру входящего воздуха. Т.е. вариант 2.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Этого я и опасался. В таком режиме заморозит тех, кто у входа.
Есть ли возможность откалибровать датчик температуры или установить поправочный коэффициент?
Кстати, подскажите, как реализован в этих касетах режим осушения? 2 секции, одна холодная, другая горячая так чтобы проходящий воздух не переохлаждался или что то более простое?
Да я вообще LG только издали несколько раз видел... :D
Я этими вопросами не занимался, а щас просто нет времени, у нас уже два месяца около +30 и выше... со всеми вытекающими.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Коллеги, все получилось. 6 блоков заведены на один пульт. В пульте обнаружен переключатель: работа по датчику в пульте, в блоке или совместно. Выставил работу по датчику в пульте и случилось чудо. Сам датчик, правда, пришлось из пульта выковырять, иначе наблюдалась заметная инерционность: в комнате уже +23, а датчик все еще +25 показывает и наоборот, в комнате +27, а на датчике опять +25. Сейчас при уставке на +25 при +26 включается, при +24 выключается...
Осталась одна проблема. Работа в автоматическом режиме. Дело в том, что в помещении имеется неподогреваемая приточка которая за холодную ночь может запросто выстудить помещение.
И как только датчик при уставке в +25 покажет +23 кондей переключается в нагрев и шпарит до +27. Что совсем не комильфо. Нужно как то отрегулировать режимы, охлаждение до +25, а нагрев до +21, чтобы это безобразие прекратить...