Аппарат:
внутренний блок Carrier 42HSR010 - 703
наружний блок Carrier 38HSR10 - 703. Фреон R22. Установлен этим летом. В режиме холода проработал месяц, без нареканий. Как похолодало, стали его использовать в режиме обогрева. Пару дней (могу путать) работал без вопросов, потом жена стала говорить что он стал громко щелкать. Придя с работы услышал эти щелчки, было это похоже на тепловое расширение-сужение пластика. При этом аппарат был включен в режим обогрева, но не грел. Более того, добравшись до испарителя обнаружил что он заиндевел. Потрогал конденсатор на балконе, он был горячий. Дальше решил не экспериментировать, и выключил его.
Температура наружного воздуха была 10гр +- 2 гр., заданная на аппарате температура равнялась 30 гр, реальная 30 +-2 гр. Вот такая проблема возникла. Подскажите, может я от него что то невыполнимое требую...
не работает функция обогрева.
вам необходимо обратитьсяв продавцу.
не делайте ничего сами.
в наружном блоке есть клапан, который переключает режимы работы.
возможно, что он неисправен. возможно, косячит, плата управления.
посмотрите: в режиме "обогрев". вентилятор внуреннего блока вращается?
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Нет нет, я склонен туманно излагать мысли, вот вы и не поняли меня. Постараюсь коротко и четко. Обогрев работает, но где то несколько часов, может и меньше, потом аппарат замолкает и больше не включается (долго не мучил, но за пол часа он не включается), и испаритель сильно охлаждается. А конденсатор наружного блока в этот момент становится горячим. Температурный режим я указал в первом сообщении.
Очень похоже ,что кондиционер уходит в режим
"оттайки".
Цикл оттайки заканчивается обычно при достижении положительной температуры теплобменника наружного блока(например: +8 +15С) или через определенное время(обычно 15-20мин.)
Ага, тока он должон так же как и "уходит" - возвращаться из режима оттайки, а не стоять тупить 30 мин. Даже если температура в помещении = установленной на пульте в момент прекращения процедуры оттайки - компрессор должен выключится, а не продолжать "заиндевать" внутренний теплообменник, Ага?
Явно нужно, чтоб сервисник пришел и посмотрел сам.
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Это китайский гавеный кондей и у него такая логика. У меня дома стоит Аляска (он же Гри). Он ни хера не понимает че ему делать когда конденсатор обмерз! Единственно поддержу коллег - надо ставить на 26-27 градусов.
Гавкнул четырехходовой клапан, кондер думает, что встает в режим обогрева, но фреон идет по обычному холодильному циклу, при этом функция ГОРЯЧИЙ СТАРТ не дает запуститься вентилятору внутреннего блока до достижения температуры прогрева (30-40 градусов, точнее не помню) . Прогрев не происходит и конд уходит в аварию. Зовите спеца.
Общий ход мысли понятен. Похолодает опять, погоняю его еще, единственное, очень смущает упиминание в документации о том что, рабочий диапазон температур в режиме нагрев от -10 до +24. На счет последней цифры согласен, но вот -10 меня смущает. Неужели правда можно эксплуатировать при -10 без зимнего комплекта ?
Ну если он не исправен, то обратитесь в сервис, а если такое дело случается с каждым таким кондиционером, то нужно использовать при других условиях. Ну или продать и купить другой. Да и что касается диапазона температур - не верится мне, что кондей, который ведёт себя так при +10 может спокойно рабоать при -10 без какой-либо защиты
Так вот я и пытаюсь выяснить что это, норма или неисправность. Пока понял что не надо ставить температуру на максимум, почему так и не понял. Вроде пульт позволяет выставить 30, значит штатный режим... Получается нет...
lenin muzh, вам, персонально, разжевываю:
любой кондиционер имеет 2 основных режима работы: охлаждение и обогрев.
О частностях не будем говорить.
Принцип работы кондиционера в р. "охлаждение"=работе бытового холодильника.
Вы не хотите, чтобы температура не повышалась, в помещении?
Нет. Не хотите. Что нужно сделать?
Установить желаемую температуру.
Допустим, +24 градуса.
Ставите на ПДУ +24 градуса.
Тем самым, вы, дали команду кондиционеру, что температура в помещении, не должна повышаться выше заданной отметки.
Т.е. в реальности, в помещении будет поддерживаться +23...+25 градусов.
Вам не холодно и не жарко. Комфортно.
Кондиционер будет работать по цикличному типу, как и бытовой холодльник.
Включился-поработал-набрал заданную температуру-отключился.
Следует помнить, что внутренние блоки кондиционеров никогда не выключаются.
Они прогоняют через себя воздух помещения и замеряют температуру воздуха.
Как только температура пробила +25, включается компрессор н.бл. и идет процесс охлаждения. Опустилась температру до +23; компрессор отключился.
Вы можете поставить +27 или +25 или +26. Дело ваше.
Помните о том, что диапазон температур, в р. "охлаждение", +24...+30 градусов.
Задача режима "охлаждение":не дать температуре подняться вверх, чтобы не стало жарко.
Не рекомендуется установка низких температур. Типа, +17 (+20, +19, +21).
Не буду объяснять, почему.
Режим "обогрев".
Вам не хочется,чтобы в помещении температура опускалась до низких значений?
Вы решаете, какая температура должна быть комфортной для вас.
Допустим: +22.
Ставите на ПДУ, режим "обогрев" и +22.
Теперь, у вас, в помещении, будет поддерживаться +22.
Пднялась температура до +23? Компрессор выключается.
Опустилась температура до +21? Компрессор запускается и гонит тепло в комнату.
Принцип действия одинаков.
Так вот, ве бытовые и полупромы, способны работать в режиме "обогрева" до -10. На улице.
Почему так?
Когда-то я читал статью на эту тему. Там утверждалось, что сделано так потому, что в Японии, температура воздуха, зимой, не опускается ниже отметки -9 градусов.
Потому и кондиционеры делают с расчетом до -9.
Ибо, чем ниже температура на улице, тем хуже производительность кондиционера.
Не хочу вступать в дискуссию на эту тему.
За что купил, за то-продал.
Производительность кондиционера, действительно хуже при низких температурах.
Что в Японии, теплые зимы, спорить не буду. Не знаю.
В вашем случае, lenin muzh, возможно, заклинило "мозги" внутреннего блока.
Вы задали +30 градусов с ПДУ и поставили режим обогрева.
В моем понимании, вы дали команду: должно быть выше +30 в помещении.
Но, как выполнить такую команду кондиционеру?
Я пытаюсь рассуждать логично, но мои мозги клинит от таких рассуждений.
Я не знаю, как должен вести себя кондиционер, в таких условиях.
Что вам нужно сделать: поставьте температуру на ПДУ +22 градуса.
Поставьте полную скорость вентилятора внутреннего блока.
Пусть кондиционер запустится и начнет работать.
Смотрите за его работой.
Если пошло тепло, щелчков нет, температура воздуха не понижается, то Вы, отделались, легким испугом.
Вопрос вдогонку: зачем, вам, в помещении +30?
Головка не бобо?
Очевидно, что ваши трудности в незнании инструкции по эксплуатации.
Найдите время, для прочтения. Уверяю вас: это увлекательно. Полезно. Необходимо.
Это интереснее, чем труды Ленина, Маркса и Энгельса, вместе взятых.
От прочтения инструкции, толк есть.
От трудов этих ребят, толку нет.
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.