На форуме 2 типа личных сообщений. Один через типа соц.сеть, как в одноглазниках, другой в старом формате, как в обычных форумах. Я ответил через соц. сеть.
Цитирую:
E03 - в сети SuperLink нет наружного блока.
E32 - неправильное чередование фаз.
Поменяйте две любые фазы на наружном блоке
Чинить там пока нечего.
Поменяйте фазы, введите в режим теста и следите за частотой инвертора, температурой нагнетанием, током компрессора. Они отображаются на 7-ми сегментном индикаторе.
с00 -частота
c03 - температура картера
с04 - температура нагнетания инверторного компрессора
с05 - температура нагнетания компрессора постоянной мощности
c06 - ток инверторного компрессора
с07 - ток компрессора постоянной мощности
с13 - число внутренних блоков в сети SuperLink
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.