Прошу помощи у специалистов.
Заказал установку Самсунга Боракай (12). Поскольку модель 2011 года отзывов о ней не нашёл. Есть только несколько на Маркете в Яндексе, но во всех ругают внешний блок:
Цитата
"Вибрация внешнего блока пожалуй главный недостаток! В инструкции для уменьшения вибрации рекомендуют при установки сделать дополнительное кольцо из медных трубок, монтажники это сделали, но эффекта сильного нет."
"Сильная вибрация внешнего блока, из-за чего не комфортно находится в комнате. Вибрация передается через стену. Резиновые прокладки (видимо виброгасители) не улучшают состояние дел. Ставил два кондиционера 07 и 12, ситуация одинакова. Так же после меня знакомые ставили 12 и у них внешний вибрировал."
"Сильная вибрация наружного блока, в панельных домах - жесть. Даже пол в середине комнаты вибрирует."
"Очень сильно вибрирует наружний блок. При этом шумит страшно. Внутренний блок начинает работать только через 5 минут."
"Внешний блок грохочет как трактор под окном.В квартире ощущается вибрация."
Это все из-за стремления к уменьшению габаритов...Да нормально все. только трубки подогнуть, да флекс подложить. ;)
У кого руки не из жопы растут, справятся.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Это все из-за стремления к уменьшению габаритов...Да нормально все. только трубки подогнуть, да флекс подложить.
У кого руки не из жопы растут, справятся.
Спасибо большое.
Я правильно понимаю, что это лучше делать пока блок ещё не установлен?
Первая проблема решается так: отгибается четырехходовой с соленоидом вглубь наружного блока, чтобы он не касался передней крышки и фиксируется провод стяжкой
Вторая проблема: подложить флекс под кронштейн вентилятора в месте, на котором он опирается на теплообменник.
Шум уйдет.
Попросите монтажников это сделать перед установкой блока.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Разобрал сейчас внешник боракая, стало интересно. с 4-ходовым клапаном все понятно, непонятно между чем и чем прокладывать флекс? Кронштейн вентилятора на теплообменник садится очень плотно, под него ничего не просунешь, для этого надо снимать нижнее крепление вентилятора, так что ли?
human, сегодня сделали всё по Вашему совету - разобрали, проложили «флекс», отогнули «четырехходовой с соленоидом вглубь наружного блока».
Всё работает, не вибрирует, не гремит и не шумит.
Большое спасибо. Дай Бог Вам и всем Вашим близким здоровья, удачи и всех благ.
Товарищи! У меня девятка UGF , но проблема такая же!
Записал видео моего "любимого" AQ09UGF самсунга.
http://www.youtube.com/watch?v=mEBUUc...detailpage Слышно, что в середине комнаты звука почти нет, а около стены и в любом углу комнаты - мощный басовитый звук. Я не ошибаюсь, это компрессор так зудит?
На втором видео внешний блок снят, вроде ничего криминального нету в его работе. На краях корпуса тарелка стоит ровно, ну в середине да, трясет ее немного, но там пластик, думаю это норм.
http://www.youtube.com/watch?v=BwJzfs...detailpage
Теперь вопрос: куда обращаться: к продавцу, производителю, или проще в ремонт кондиционеров?
Боюсь, производители в СЦ будут месяца полтора морочить мозг, да еще снимать-ставить-возить.
Помогите, что делать!
Сам снять не могу, гайки далеко от окна, высоко очень
human пишет:
Все понятно. Товарисч Valve работает в Чербруке и сливает экслюзивную информацию. Нехорошо, товарисч Valve...
2 human чтобы эту информацию узнать не нужно работать в Чербруке, Нимале и т.д. достаточно по монтировать данные модели некоторое время. И информация эта далеко не эксклюзивная, а получаемая при общении с сервисными центрами Samsung.
Цитата
human пишет:
Шум можно уменьшить и без замены компрессора на корейские. Надо установить нормальные жесткие кронштейны, а не то гавно, что шлепают и продают по 150-200 рупий
Уменьшите, приезжайте я посмотрю как вы это будите делать.
Ну и влип я с этим Самсунгом, черт его.
Позвонил сейчас в Самс, разговаривают они словно я миллион занял и не отдаю, типа я дурак, установщик дурак, дом плохой, а самсунг - хороший. Обещали потребовать оплату за вызов, если виноваты установщики. Сумма оплаты неизвестна. Прямо вымогатели какие-то. Денег возьмем- сколько не скажем.
Ладно, уровень шума. так он работает ТИХО, это в соседней комнате гул от вибрации стен, а сам ВБ вполне себе тихий, если например на подушку его положить, думаю вообще тише некуда будет работать :) Шумомером ничего не докажешь.
Замена компрессора - это кто будет делать? Самс по гарантии будет заменять? Сомневаюсь что-то )
Могу сфоткать свой кронштейн, посмотрите муть или нет.
Я не знаю чо делать, жить с этим невозможно, даже телек смотреть сложно, я уж молчу про сон. Как починить это убожество? :)
Влезть туда я сам не могу, 17 этаж, гайки страшно откручивать. Даже тупо разобрать корпус надо звать мастера. а это много сотен рублей, вот попал-то !
Вы изначально выбрали не тот бренд! Увы Самунг это как рулетка и в России она русская.
От мидеи больше пользы. Убогий пластик, какое то все тонкое и хрупкое, смешной не красивый пду,-все это слоган современного SAMSUNG.
Его монтируешь и не знаешь получишь сегодня деньги за него или он взбрыкнет чего нибудь?
Вчера при первом пуске инвертора включтлся поработал 3 минуты слышу двойной биип и все три индикатора моргают.Думаю засада.Разобрал собрал панель внутреннего блока подовтыкал разъёмы,- заработал.
На практике в панельных домах гудели тошибы, хитачи, хэви и генералы климата с дантексом.
Вполне серьезно говорю, что в кирпичных домах и на жестких кронштейнах проблем нет.
Гребанная плитка в панелях серии П44Т это нечто.
сильнее всего гудит именно под окном. Плиты наполовину пустые.
Да вибрация компрессора чуть выше и это фактически еле ощущается. но кронштейны и стены усиливают эту вибрацию...
goa-500 пишет:
Ну и влип я с этим Самсунгом, черт его. Позвонил сейчас в Самс, разговаривают они словно я миллион занял и не отдаю, типа я дурак, установщик дурак, дом плохой, а самсунг - хороший. Обещали потребовать оплату за вызов, если виноваты установщики. Сумма оплаты неизвестна. Прямо вымогатели какие-то. Денег возьмем- сколько не скажем. Ладно, уровень шума. так он работает ТИХО, это в соседней комнате гул от вибрации стен, а сам ВБ вполне себе тихий, если например на подушку его положить, думаю вообще тише некуда будет работать С улыбкой Шумомером ничего не докажешь. Замена компрессора - это кто будет делать? Самс по гарантии будет заменять? Сомневаюсь что-то ) Могу сфоткать свой кронштейн, посмотрите муть или нет.
Бред какой-то...
Я измерял шумомером до и после установки виброгасителей.
До 48 дБ, после 41 дБ. т.е. доказать можно.
Пишите в личку если вы из Москвы, решим проблему.
Блок под окном висит?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Да, блок под окном висит. Верхний край примерно на уровне подоконника, может чуток пониже.
Дом панельный, как раз П-44 :)) Последний этаж, крайне левая плита, тут похоже одна плита, в ней два окна, кондей висит недалеко от середины, под левым крайним окном, а вибрация в комнате с правым окном (если снизу с улицы смотреть), аж рама деревянная резонирует, в соседней комнате! а где висит - хоть бы хрен, тишина.
Виброгасители Копланда - это кто такие? Пружинные такие? яндекс молчит на эту тему :)
Я подумал, что 17 этаж, можно вообще на хрен на крышу вынести, а там плевать какие стены и какая вибрация. но думаю тыщ в 10 влетит такие шутки :) Зато тишина будет 100% :), два перекрытия все-таки :)))) Но спереть могут или похулиганить как.
Да, я из Москвы, и Вам напишу, после визита Самсунговцев, если те ничем не смогут помочь. Жду звонка ихнего. Пообещали. что решат на месте, и снимать-ставить за свой счет не придется. Уже легче. Еще остается вариант Мвидео ПДО, тк брал у них, и есть фирменные фишки по ремонту-замене, правда 1500р придется доплатить.
Не знаю, тут много противников Самсунга, но у меня много предметов этого производителя, и до последнего времени они работали очень неплохо и почти всегда выигрывали по соотношению цена-качество. Три телека, четыре телефона, пылесос, 2 ноутбука, СВЧ печка, всегда были лучше и дешевле конкурентов. С кондеем правда попал, думал что можно доверять фирме :)
История продолжается. Звонили из Самсунга по гарантии. Мастер приедет, внимание, там-тарарам. 21 июня! во как! Скорость поражает.
Купил ПДО в Мвидео, посмотрим результат уже на этой неделе.
Были гарантийщики, приговорили компрессор. Видимо нужно согласование с производителем, чтобы он типа одобрил или денег дал :)
Такие дела. Ждем решения теперь.
Надежда остается на спокойную жизнь по ночам. Ураа!!! Не все еще потеряно :)
Я узнал деталь которую мне будут менять:
Моделька: UG4A091JUBEPSS
Тут внизу есть описание: http://www.eurobi.ru/zapchasti/kompre...ssory.html Судя по буковке J - это китайская модель, а есть корейская еще видимо.
Причем какая-то: 1-st changed как перевести это?
Есть basic, 1 и 2 changed, в чем разница вообще?
Причем и у корейских и у китайских такое есть разделение на три типа.
goa-500 пишет:
Были гарантийщики, приговорили компрессор.
прикольно. там же все; и обмотка и механника в корпус намертво запресованно и заваренно. неужели компрессор может такую вибрацию давать? интересно, там под пятками компрессора дистанционные втулки стоят, или просто гайками притянуто? так их прост о ослабить...ерунда какая то. гудел бы сам блок.
Цитата
goa-500 пишет:
аж рама деревянная резонирует, в соседней комнате! а где висит - хоть бы хрен, тишина.
может глубокий смысл между "basic, 1 и 2 changed" в том, что "basic" - это с завода, а "1 и 2 changed" - это 1-й и 2-й раз отремонтированные ?
Ну как-то странно, если они ремонтированные, то зачем прямо с завода делать такую маркировку. Ну отремонтировали и ладно, смысл какой вписывать в маркировку..
Да и странно это, деталь за 200 долларов по 2 раза ремонтировать, там небось на китайских заводах хоть попой ешь новые компрессоры, чем старые чинить.
Но маркировка интересная, тем не менее.
goa-500 пишет:
Я узнал деталь которую мне будут менять: Моделька: UG4A091JUBEPSS
Хорошо бы, если после замены компрессора гул и вибрация не уменьшаться, чтобы до вас и тех оленей из СЦ дошло, что проблема не только в компрессоре...
Надо додуматься, 1 и 2 - ремонтированные компрессоры...
Ага, трупеги собирают со всех СЦ и отправляют на фабрику, где им делают реанимацию, гальванизацию и они какое то время еще качают фреон в новых блоках Боракай и Макс при этом пердят, кашлют и прыгают на кронштейнах и вообще жить мешают :D
имеется аналогичная проблема с самсунгами 9ewf и 12ugf :D посоветовали друганы из сетей, хотя надо было добавить бабла и купить что нить иное
вообщем 9 установлен в маленькой комнате, а 12 в большой
"проблемы" по 12 - внешний блок вибрирует, но за счет того что установлен под кухонным окном, то в большой комнате его не слышно, хотя в ванной комнате, какие то вибрации маленькие присутствуют, но это уже на уровне подсознания. во внутреннем блоке, наряду с работающем вентилятором присутствуют какие то звуки, шелестение или потрескивание, ни гула ни тд, холодит хорошо. у 9 - таких звуков нет, поэтому это вызывает вопрос.
"проблемы" по 9 - когда включается внешний блок, то внутренний начинает монотонно гудеть пару минут. потом гул пропадает. когда внешний выключается, а потом включается, то гул во внутреннем опять присутстсвует на протяжение 5-6 минут. гул сравним с тем как гудит внешний блок, но только слабее. внешний ваще тарахтит из за дешевого пластика. пытался полечить пенопластом, тарахтение пластика прошло, но внутренний как гудел при срабатывании внешнего так и гудит ещё и случайно трубку в месте соединения с вентилем повредил, придется дозаправлять фреоном.
установщики сказали, что дозаправка 3 тысячи рублей. выкачать весь, потом снова закачать, трубка видимо имеет микротрещину в соединении с вентелем, поэтому при работе кондиционера выпадает наледь.
комментарии мастеров:
по работе 12 - все нормуль, шелест и потрескивание в пределах нормы, не знаю даже
по работе 9 - возможно гудение передается по трубкам от внешнего блока. виброгасящих петель не делали т.к. сказали не понадобятся. предлагают модернизировать внешний блок, тем способом, что написар гуру-human? но уже за дополнительное вознаграждение. возможно это решит проблему с внетренним, а возможно и нет.
только что еще один мастер подтвердил: вины клиента нет, требуется замена внешнего блока.
У меня уже два акта разных писателей, что заводской брак, а не я и не установщик виноват.
Что лучше, менять компрессор или весь блок? или пофиг? в техническом плане после замены компрессора ничего там внутри не портится?
goa-500 пишет:
только что еще один мастер подтвердил: вины клиента нет, требуется замена внешнего блока.
Акты можете выложить? Типа без измерения уровней вибрации и сравнения с допустимыми заводскими значениями чюдо мастер выкакивает лехко акт?
Опять мастера с шумомером на борту и 50 дБ от наружного блока, которые типо заявлены в мануале?
Шум наружного блока не путаем с внутренним.
У наружного четко 55 дБ.
Вибрацию не путаем с шумом.
Прецеденты уже есть. Меняют компрессоры и наружные блоки, гул остается.
Мастера в топку, на кирпичных стенах проблем нет.
Акты могу выложить, были мастера два раза, разные. Просто заходили в комнату и говорили "все понятно, гул есть".
И писали бумажку, что гул есть и всё.
Шума от блока как такового нет! Если его подвесить скажем на толстых резиновых канатых, думаю работать будет не хуже всяких миццубисей по уровню шума. Почти не слышно.
В актах такие фразы
1 - "сильный шум и вибрация наружного блока, вины клиента нет, требуется замена наружного блока
2 "Вибрация наружного блока, требуется замена компрессора
3. Замена компрессора и крыльчатки, остаточный шум вызван конструкцией панелей дома.
Заменили только что компрессор, крыльчатку, все заново заправили и... НИЧЕГО не изменилось.
Написали, что конструкция дома виновата. Шо делать? возврат денег? замена на Haier ?
:) улыбнуло меня это ! а вы что думали будет инвертор вам? я не понимаю ребят которые меняли компрессор .., совершенно очевидно что компрессор либо не менялся либо нужен был такой компрессор под запчасть теще на дачу поставить. Знаю что самсунг не особо следит за запчастями и их расходованием, выбить компрессор на гарантийный ремонт не трудно.
А чего инвертор, на работе инвертор Тошиба, тыщ 40 стоит, ну так вот внутренний блок шумит не тише моего Самсунга 12-шки, такой же шум ветра.
Наружный блок тоже и шумит слегка и гудит, ну может немного тише моей вибрирующей девятки, но я бы не сказал, что прямо в разы.
Да, если с девяткий моей снять вибрацию, она всего процентов на 30 сильнее шумит инвертора Тошибы в 3 раза более дорогого. Так что не показатель :))
Главная фишка - вибрация и стены. Вынес бы его на крышу нафиг, благо последний этаж, , так вообще Самсунг рулит ! :) но платить за вынос - пока не комильфо.
Сервисный центр « Мир и Сервис» сообщает , что по Вашей заявке на ремонт, для снижения уровня звуковой мощности при работе внешнего блока кондиционера , произведена замена компрессора и крыльчатки вентилятора, что ведет к минимуму резонанса и вибрации внутренних трубопроводов внешнего блока. Если на данный момент «гул» присутствует, рекомендуем обратиться к компании установщику для переустановки внешнего блока, так как кондиционер монтирован неавторизованным установщиком и решить вопрос самостоятельно с организацией производившей монтаж кондиционера.
Интересное кино
Один СЦ говорит "замена компрессора"
Другой СЦ говорит "вины клиента нет"
Далее первый меняет компрессор.
Потом оказывается, виноват установщик, чего ни первый, ни второй СЦ не замечают, как ни странно.
Далее десятки отзывов в интернете, почему-то именно про гудящие Самсунги (наверное везде были кривые установщики, и именно Самсунгов)
Сижу лью слезы :))) видимо буду менять внешний блок целиком, а может перевешивать на крышу.
human
у меня аналогичная проблема, гудит так что в соседней комнате на подоконнике детская машинка начинает самопроизвольно двигаться.
aq12ewfn блок под окном, если возьмётесь устранить скока стоить будет?
Пасибо:)
По причине загрузки на объектах с VRF, временно не выезжаем по гулу и вибрациям даже за деньги. рецепт есть, нужно лишь немного подшаманить с кронштейнами.
human пишет:
рецепт есть, нужно лишь немного подшаманить с кронштейнами.
Рецепт то платный ? Если "халява", то расскажите, pls, что нужно делать с кронштейнами ?
У меня наружник еще в коробке лежит, хочется заранее обойти эту "засаду" ...
Рецепт бес платный. Ищите жесткие кронштейны.
В морене вроде продавались усиленные кронштейны 3 мм толщиной.
стоили 600 руб.
Отверстие в нижней точке кронштейнов + фишер дюбель или нормальный анкер. изолируете болт от кронштейна и лап блока с помощью 2-3 силиконовых сантехнических прокладок на 3/4", да и сам блок можно на них установить. сильно болты не притягивайте. И усе, биения кронштейнов об стену не будет.
Потом отпишитесь. ;)
human пишет:
Рецепт бес платный. Ищите жесткие кронштейны.
В морене вроде продавались усиленные кронштейны 3 мм толщиной.
стоили 600 руб.
Из П-образного профиля 2мм подойдут или искать, чтоб было именно 3мм ?
Цитата
Отверстие в нижней точке кронштейнов + фишер дюбель или нормальный анкер.
а болт или шпилька в сквозном отверстии через панель лоджии подойдет ?
боюсь, нижнее отверстие низко получится, через бортик будет не дотянуться ...
Цитата
изолируете болт от кронштейна и лап блока с помощью 2-3 силиконовых сантехнических прокладок на 3/4", да и сам блок можно на них установить. сильно болты не притягивайте. И усе, биения кронштейнов об стену не будет.
наверно можно еще посмотреть на шайбы с резинками от кровельных саморезов, лет десять назад что-то из сантехники прикручивали через такие - пока полет нормальный ...
human
а рецепт с загибанием 4-ходового с соленоидом и прокладкой под опору кронштейна вентилятора флекса ещё актуален, или этот (новый) метод его заменяет?
human пишет:
... отгибается четырехходовой с соленоидом вглубь наружного блока, чтобы он не касался передней крышки ...
четырехходовой с соленоидом - это клапан с электроприводом над компрессором, на который заведены четыре трубки ?
на AGV12PSBXSER оно вроде никаких крышек не касается ...
Привет всем.
Сезон прошел, а проблемы остались. :D
Приобрел летом Samsung AQ09EWF. Дизайн понравился, большой индикатор температуры и понадеялся на качество Samsung.
У меня также проблема с вибрацией. Но ситуация другая: внешний блок повешен на кирпичную стенку длинной лоджии (6м) справа. Естественно попросил монтажников поставить блок на резиновые вставки (шли в комплекте), кронштейны очень похожи на эти (http://metizi.com/about.phtml?a=581113), как писал Human.
При первом включении блока я даже за уши схватился, потому что раздался очень неприятный низкочастотный гул на лоджии. В комнату он тоже проникал. Ночью спать невозможно. Очень давит на уши. Про внутренний блок молчу, там тоже все что-то щелкает (реле включения внеш. блока) и проч. гудения по несколько минут.
В общем, я понимаю, почему такой гул стоит. Достаточно поставить распорку между серединой лоджии и несущей стеной - гул затихает. Но это же не выход - с распоркой жить или стену второй кладкой кирпичной укреплять.
Теперь очень надеюсь на совет Human-а по поводу установки флекса в блоке! Это реально хорошая подсказка! Также надо поколдовать с прокладками между кронштейном и стеной. Пока не знаю, как изолировать сам стержень болта от кронштейна, ведь обычная прокладка этого не делает. А через болт вся вибрация будет передаваться. Может Human подскажет?
И еще вопросик по кронштейнам. Human пишет, что нужны жесткие. Но ведь более жесткая конструкция лучше передает вибрацию! Гул возникает именно из-за передачи вибрации от внеш. блока к стене за счет жесткой связки блока - кронштейнов - стены. И чем мягче будет связь - тем меньше гул. Были бы крепления все из резины, мы бы тогда вообще вибрацию не ощутили в квартире. Может я ошибаюсь? Прошу Human-а пояснить.
Blackfoot пишет:убирайте блок с перегородки, на стену
Сразу такая мысль появилась. Только планировка дома не позволяет. Практически вся сторона в лоджиях.
А где несущие стены - оттуда далеко до нужной комнаты получается. :(
Вот и приходится извращаться.
Да причем тут качество Samsung.
Ваш хваленный Chigo (KFR) прыгал на кронштейнах и кирпичной стене так, что спать не давал.
Моя Тошиба тоже загудела на панельке, стало слышно по ночам.
Цитата
DJMike пишет:
Пока не знаю, как изолировать сам стержень болта от кронштейна, ведь обычная прокладка этого не делает. А через болт вся вибрация будет передаваться. Может Human подскажет?
Элементарно, по три силиконовые прокладки снизу и сверху кронштейна и болт изолирован от блока.
Цитата
DJMike пишет:
И еще вопросик по кронштейнам. Human пишет, что нужны жесткие. Но ведь более жесткая конструкция лучше передает вибрацию! Гул возникает именно из-за передачи вибрации от внеш. блока к стене за счет жесткой связки блока - кронштейнов - стены. И чем мягче будет связь - тем меньше гул. Были бы крепления все из резины, мы бы тогда вообще вибрацию не ощутили в квартире. Может я ошибаюсь? Прошу Human-а пояснить.
Наоборот жесткая конструкция и крепление в нижней точке не передают вибрацию посредством биения железяки о стену.
Как я уже говорил, загудели и мои жесткие кроштейны без резинок и крепления в нижней точке.
Поэтому и нужно сразу три мероприятия: замена кронштейна, установка виброгасителей, и крепление в нижней точке.
Но основная причина (как я теперь считаю после разборки одного наружного блока), это штатные виброгасители под компрессором. Они гавняные почти у всех китайцев.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Элементарно, по три силиконовые прокладки снизу и сверху кронштейна и болт изолирован от блока.
Таким образом мы изолируем только саму головку болта с шайбой и железку кронштейна от стены, а сам стержень болта будет все равно касаться кронштейна. Т.к. кронштейн вибрирует, а болт жестко вкручен в стену, то через этот стержень и пойдет вся вибрация на стену.
Т.е. для изоляции всего болта нужна какая-то прочная резиновая втулка вдоль всего его стержня. Так?
Цитата
human пишет:
Наоборот жесткая конструкция и крепление в нижней точке не передают вибрацию посредством биения железяки о стену.
Как я уже говорил, загудели и мои жесткие кроштейны без резинок и крепления в нижней точке.
Т.е. креплением в нижней точке мы уходим от вибрации кронштейна о стену? А если закрепить сразу и верх, и низ кронштейна, то кронштейн вообще биться о стену не будет?
Но я писал именно о том, что при наличии жесткой конструкции вибрация хорошо передается. Для смягчения конструкции мы и ставим прокладки и вибрагасители.
Да, конечно мы снизим жесткость, если будет крепить кронштейн только на один болт. Да, скорее всего будет меньше жесткость, если мы закрепим только болтом снизу (за счет того, что верхняя часть кронштейна не будет касаться стены). А вот зачем брать хорошие жесткие кронштейны - я не понимаю.
Цитата
human пишет:
Поэтому и нужно сразу три мероприятия: замена кронштейна, установка виброгасителей, и крепление в нижней точке.
Но основная причина (как я теперь считаю после разборки одного наружного блока), это штатные виброгасители под компрессором. Они гавняные почти у всех китайцев.
Всем привет!
Такая же проблема.
Расскажите пож как его разобрать, блок уже за окном висит.
вибрировал просто дико, аж деревяные окна в резонанс входили.
сейчас открутил два верхних болта по бокам, крышку скинул с верхних креплений.
дальше не идет никак, а пластик мягкий и ковырять железками плохо.
может там снизу или еще где-то что-то держит?
Но! Вибра пропала практически вся уже сейчас, спасибо форуму и human за это))
Всем привет!Имеется самсунг семёрка с гулом наружного блока в придачу ещё и пробили корпус установшики кондиционера сверху!(Стена не панельная,а пенобетон с наружным утеплением,но гул есть,хоть и блок не сильно вибрирует!Почитав всю тему так и не понял итоговое решение по проблеме,подкладывание флекса,подгибание клапана,подкладка резинок под кронштейны???Кому что помогло,отпишитесь плиззз!!!!! :(