Цитата |
---|
LeonIV пишет:
Можно утверждать, что температура на выходе из внутр блока нижеИЛИравна установленной температуры? |
Нет. Такое утверждение не верно (точнее, не всегда верно)
Кондиционер "снимает" определенную "дельту" (разность) между температурой входящего воздуха в испаритель (теплообменник внутреннего блока, работающего в режиме "охлаждения") и температурой выходящего воздуха из внутреннего блока.. Эта разность (дельта) обычно лежит в пределах 10-14 градусов.
Эта "дельта" оооочень зависит от влажности входящего во внутренний блок воздуха. (для понимания этого "гуглите" фразы "явная производительность" и "скрытая теплота").
Чем выше влажность воздуха на входе в испаритель (внутренний блок), тем меньше эта самая "дельта", при одной и той же (неизменной) холодо-производительности внутреннего блока.
Например, при температуре в помещении +30 (не вдаваясь в подробности о влажности воздуха) и при дельте "10 градусов", Вы получите на выходе из внутрянки +20 градусов, хотя на пульте ставите желаемую температуру в помещении +18 градусов.
Цитата |
---|
LeonIV пишет:
В подавляющем числе кондиков упр компрессором импульсное вкл/выкл? |
Думаю "да", хотя статистику соотношения управления типа "старт-стоп" и "инверторного" я не видел.
Цитата |
---|
LeonIV пишет:
Для работы с точкой росы нужно знать влажность воздуха снаружи, иначе не вычислить температуры. Да и градиент температур очень большой... |
Причем тут температура "снаружи"?
Для вычисления "точки росы" (то есть определения, при какой температуре охладителя будет выделятся конденсат на нем) необходимо знать всего ТРИ параметра:
1. Температура воздуха в непосредственной близости от охладителя (в нашем случае - это воздух в помещении, а не снаружи).
2. Относительная влажность этого воздуха. (в % )
3. Температура поверхности охладителя.
Цитата |
---|
LeonIV пишет:
Какие датчики и ГДЕ имеет кондиционер |
В зависимости от навороченности модели (у инвертора больше, у старт-стопа - меньше.
Откройте гидравлическую схему инверторного блока и не инверторного, там все датчики указаны.
Например, кондиционера Mitsubishi Electric (их документация наиболее открыта, на мой взгляд. Более открытых источников информации я не видел ни у одного бренда).
Тут, можете скачать технические книги на русском языке. В них достаточно ответов на многие Ваши вопросы.
http://www.mitsubishi-aircon.ru/docum...ooks.shtml
С уважением...