Доброе время суток, подскажите сколько допускается присоединять клапанов дымоудаления к одному вентилятоу ну следовательно и к шахте в торговом центре? У меня торг7овый центр 7000м2 я разделила на 4 дымовые зоны по 1750м2 с учетом возникновения пожара в одной из зон. 4 вентилятора и 4 шахты соответственно и от кажной шахты ответвление и на воздуховод сделала 4 клапана , т.к. по радиусу действия не проходят. а можно ли 4 клапана?
В пособии написано что, - Дымовые клапаны следует размещать на дымовых шахтах под потолком коридора или холла. Допускается присоединение дымовых
клапанов к шахтам на ответвлениях, но не более двух ответвлений от
шахты на этаже. Радиус действия дымового клапана - 15 м; в одну из
сторон допускается принимать 20 м. Длина коридора, обслуживаемого
одним дымоприемным устройством, не более 30 м. Но это же для коридоров и холлов а для помещений как? В СНиП 41-01-2003 ничего про это нет, или же я не вижу