Сталкнулся с проблемой.Необходимо осуществить вентияляцию цеха помола и сушки комбикорма (муки).Продукт перед сушкой слабой зернистости, что то на подобие речного песка, но попадаются мелкие фракции которые при пересыпании во время сушки сильно пылят. сушилки барабанного типа-как в цементном производстве.Т.е.Труба диам.500 мм под уклоном градусов в 15-20вращается.В верхнем конце загрузочный люк в нижнем тепловая пушка-калорифер с вентилятором.Там же высыпается готовый продукт.При дроблении для предотвращения перегрева зерна и его зажаривания-подгорания добавляется вода в обьеме до 35 литров в час.Тепловыделения от всех сушилок и дробилок сощитанные при учете установленной мощности 355 кВт где-то 41кВт.Предусматриваю естественно местные отсосы-т.е щелевые от лища загружающего у сушилок и зонты над дробилками.В чем вопрос?В том что по тепловлаговыделениям получается расход воздуха при построении процесса на Ид диаграмме в 40тыс.кубов.Это при обьеме всех помещений 966куб.м. почти 40 кратный воздухообмен.Где искать ошибку в расчетах или минимальные кратности для таких помещений?Сдача проекта как всегда-время вчера.
Очень надеюсь на грамотный совет.
Ошибки нет, кратность 40 для помещения с большими тепловыми нагрузками реально.
Понятия минимальные кратнотси нет, есть кратность обоснованная расчетом.
Ваша задача не пугаться такой кратности , с спокойно продумать раздачу воздуха чтобы не было дополнителдьного пыления продукта. В идеале надо осаждать пыль вниз , но тепло хочет бежать вверх,
Схема опробованная для помещений с требованиями по чистоте , где нельзя поднимать пыль с пола и одновременно есть большие тепловые потоки такова.
Разадча воздуха сверху вниз по периметру. Вытяжка вся по центру непосредственно над источником тепла. Приэтом движение воздуха идет от краев к центру и тепловое-пылевое пятно не успевыает расползтись по помещению.
Еще один момент кратность 40 это ЛЕТО, а еще есть зима, если вы зимой стоите(зерна нет) то вопрос снимается.
Хотел рассказать о новых вентиляторах для пневмо систем с давлениями в 20 000Па да вижу тема лежачая. Про зиму прежнему участнику -
Юмор в том что жимой сохраняется кратность 40-но открывается рециркуляция и подогрева нет вообще. только заслонки и два вентилятора.
Если требование по взрывозащите не допускает рециркуляции то вводится изменяемый по расходу приток, что также решается без ЧРП.
Почему считали по теплопритокам? У Вас же взрывоопасные пылевоздушные смеси. Я, конечно, опоздал с советами, но считать стоит ИМХО по ПДК или по нижнему концентрационному пределу взрываемости НКПВ или НППРК (кажется так звучит). Вообще, проблемы здесь скорее с фильтрами.