Папортизацией вентиляции наша лаборатория занимается
двадцать лет.
Требования к параметрам установок известны: 10% отклонение от проекта,
5% подсосы (для оборудования очистки).
При погрешности метода измерения 25% для замеров анемометром, вы не можете проверить вентиляцию и паспортизировать её в соответствии с требованиями.
Нужна погрешность метода хотя-бы 10%, её дают дифманометры первого класса, или микроманометр.
Не знаю, как у вас, а у нас в контролирующих организациях (СЭС, экология) работают специалисты, и анемометрические замеры не проходят.
Если нужны чертежи (неповеренной) трубки, пишите.
Александр Мельников