Столкнулись с проблемкой.
Надо укомплетовать сплит низкотемпературным комплектом. Выбрали более простой вариант - на базе электронного регулятора фирмы EDC модель LAC-1/4. По факту установки сего дивайса на внешний блок выяснилось, что вентилятор конденсаторного блока 2-х скоростной.
В этом месте и возникает проблема - как подключать вентилятор к нашему устройству? LAC расчитан на подключение односкоростного вентилятора, т.е. включается в разрыв цепи питания электродвигателя.
Может есть идея, как решить эту задачку, господа?
Все зависит от автоматики наружного блока. Если честно, то я бы не стал браться. Но можно доработать блок, т.е. убрать цепи отвечающие за LowSpeed, а LAC повесил бы на HiSpeed.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Думаю, что практически LAC управляет через симистор только одним проводом цепи, как и FASEC33, значит можно попробовать подключить его в разрыв общего провода вентилятора, а на второй вход подать фазу(или ноль, смотря что на первом) например с компрессора. Сразу замечу, что это только предположение, так как сам с LACом не проверял, а похожее делали пару лет назад с FASECом для холодильной установки.
Согласен с frost-ом. Нужно врезаться в питание вентилятора или по нулю или в то место, с которого подключены контакты реле переключающие 1 - 2 скорости.
Возникла проблема по наличию в бывшей советской республике :D , установить на партию кондишенов LAC 1 or SAH 1, просим вашей помощи по схеме, Какая микросхема и основные комплектующие. Спасибо всем, кто поможет.