Столкнулись с такой проблемой:
Три Дайкина FH35FJV1 работают через SRK( согласователь работы кондиционеров). При переключении SRKна одном из кондеев выскакивает E3( высокое давление), когда как без SRK этот кондиционер запускается без проблем.В связи с этим хочу задать вопрос:
В каком состоянии ( замыкается или разомыкается) HPS на Дайкинах при превышении давления.
Хочу проверить действительно ли есть превышение давления или это ложная ошибка.
Поделитесь пожалуйста своими соображениями.
avt19646
avs@cts.ru
Обращался. Получил расплывчатый ответ, что провести параллель о каком то влиянии SRK на плату управления кондиционера очень сложно.В общем, сами недоумевают(читай не знают).
To avt19646
Три уточняющих вопроса:
1. Марка наружного блока?
2. Пробовали ли Вы подсоеденить манометр и посмотреть вживую, существует это превышение давления или это ложная ошибка?
3. Пробовали ли Вы менять местами адаптеры?
Уважаемый avt19646!
Указанный Вами блок (припотолочный) принадлежит к классу Skyair
Три блока могут работать одновременно с внешним блоком R100FJ7V1/W1
Разьясните ,что такое SRK?
To FLYER.
СРК 3S - это Согласователь Работы Кондиционеров 3 блока серии SKY.
Суть в следующем 2 блока работают один резерв. Если один работающий останавливается по аварии то включается резервный, на табло загорается сигнал об аварии.
В данном случае это не Triple система.
То avt19646. Как сказал выше RVP попробуйте поменять местами адаптеры и посмотреть,что будет.
На R35, который у Вас, нет реле высокого давления.
Итак, уважаемые коллеги давайте по порядку:
To RVP:
1.Нар блок R35
2.Пока не пробовали, т.к. приходится работать дистанционно-мы в Москве, а блок в Н.Новгороде.
3.См.п.2
Единственное что сделали-это стирали ошибку из памяти, но делали это без отсоединения адаптора от платы управления. Ошибка вроде обнуляется, но потом возникает вновь.
To FLYER:
Вы неправильно поняли: у нас три сплита, работающих в единой системе, а не один мультисплит.
Уважаемый AVN написал все правильно, единственное уточнение:блоки работают по следующей схеме-1со2,1с3,2с3 и переключаются в зависимости от программы на таймере от 3 до 12 раз в неделю.
Уважаемый avt 19646!
Пусть ребята проверят положение переключателей на KRP согласно инструкции, если ее нет, то могу помочь.
Мой E-mail: zevs@premium.ru
Ув.avt19646! Из личного опыта: если SRK подключен правильно,то проблема скорее всего действительно во внешнем блоке.Если исключить фреоновую систему,то возможно проблема связана с установкой низкотемпературного регулятора оборотов вентилятора внешнего блока(HPS,FASEC-33 и т.п.).Думаю,следует на месте убедиться,что после запуска внешнего блока вентилятор вращается нормально,сравнить еге обороты с оборотами других блоков.Возможно неправильно заданы регулировки данного устройства(вентилятор может "стоять" или вращаться слишком медленно).Соответственно конденсатор плохо охлаждается,давление растетРезультат Е3. Удачи!!!
To tip
Спасибо, но в том то и дело, что без SRK блок запускается нормально, а с ним ошибка выскакивает сразу и не дает запуститься блоку. Так что посмотреть как вращается вентилятор в случае с подключенным SRK невозможно.