Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1
в эксплуатации 20 лет, рядом река, сырость.
НБ ржавый, плата RCK505A520 ржавая.
Из окна плата RCK505A520 не доступна, надо снимать фронтальную панель.
Дефект:
- нет связи:
ВБ - Timer желтый 6 раз мигает
НБ - сверху в центре платы вырублено отверстие, под платой светодиод красный мигает 6 раз.
- Запитка связи от ВБ.
- На линию связи от ВБ приходят импульсы (GRN)
- При оторванном проводе связи,
передача имп от ВБ сохраняется.
Oбнаружен обрыв дорожки между оптопарами (сгнила):
Почему плата ржавая?
Аналогичная тема:
https://monitor.net.ru/forum/threads/618224/