fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR нет управления с ПДУ, тикает, стрекочет ИИП.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR нет управления с ПДУ, тикает, стрекочет ИИП.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR нет управления с ПДУ, тикает, стрекочет ИИП.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 1595Тема: «fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR нет управления с ПДУ, тикает, стрекочет ИИП., С кнопки на морде вкл/выкл нормально.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
#1
fGL VRF AOG54UJBMR/ASG18UFAJR в эксплуатации 10 лет, квартира.
Дефект:
1 - нет управления с ПДУ (AR-JW19), нет писка зуммера ( реакции на команду с ПДУ),
2 - тикает ИИП, но работает нормально.
-- С кнопки на морде вкл/выкл нормально.
-- Аварий нет.
-- Другие ВБ работают нормаьно.

Диагностика платы управления EZ-00315
- Есть пульсация 0.1V по питанию +5V фотоприемника
в момент принятия команды с ПДУ.
- На выходе фотоприемника появляются отрицательные импульсы с +5V до 0V при получении команды с ПДУ.
- Плата в районе ИИП почернела.
- ИИП тикает, стрекочет, перегревается ключ, но выдает нормальые напряжения с незначительными пульсациями.

-- При входе в сервис с ПДУ пользовательский код "d" изменить не удается.
-- Реакция платы на команды ПДУ в сервисном режиме нормальная.

Решение.
1 - замена сетевого конденсатора 100 мка/400В.

Как изменить пользовательский код в сервис-режиме - ?